首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

流量计奇怪的故障 点击:2285 | 回复:44



汪卫权

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2007-06-23 09:13:00
楼主
我单位使用一台ABB公司生产的智能旋进涡街流量计测量氢气的流量。使用前经过标定,到目前为止使用了将近1年了,过去一直正常。最近出现了奇怪的问题,问题如下:
首先工艺运行人员反应该仪表指示偏低,经过测算应该为800NM3/H左右,实际显示192NM3/H。我们的仪表技术人员去检查,参数没有被改动过,让工艺打开旁通,仪表回零。不久之后,工艺因设备原因停止生产,重新恢复生产后,该仪表指示恢复正常。可是好景不长,没过一个星期,重新出现指示偏低的情况,示值大约192NM3/H,前后截止阀在可控制范围内变化时仪表示值不变化。
我们的仪表技术人员又去检查,发现一个更为奇怪的问题:我们缓慢打开仪表的旁通阀,仪表的示值变大了!然后接着开大旁通阀,仪表的示值能在变大到一个极限(800NM3/H)之后变小到零。重新慢慢关小旁通阀,又再次出现示值。完全关闭后重新出现指示偏低的情况,示值大约192NM3/H。
我们认为有东西堵在流量计的上游。工艺泄压制后拆下流量计,什么都没有发现!用空气对着试一试仪表正常。重新装上,仪表又可以正常工作了!
这到底是为什么?有没有那位见多识广的同行碰到这样奇怪的问题,分享一下最终解决的办法,为我国的自控行业做些贡献。
对这个问题我有一些见解,但是需要到下个月再作说明,希望有兴趣的朋友到时候看一下。



亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-06-25 11:28:00
1楼
标定没问题?拆下来清洗过传感器么?而且建议你先脱开温压补偿观察段时间

汪卫权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2007-08-02 20:19:00
2楼
原先以为是管线内挂有线绳之类的物体,后来专门检查也没有发现。在后来认为可能是直管段太短造成的,专门重新安装一次也不管用。如果参照横河的智能涡街,应该是探头的缝隙中有东西卡住,但是我们的领导不让拆开探头看。后来决定换表了。

大小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-08-03 16:16:00
3楼
如果管道流体正常,那就可能是探头的问题!
可能有低频干扰信号,或是表头零点漂移!

大小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-08-03 16:16:00
4楼
如果管道流体正常,那就可能是探头的问题!
可能有低频干扰信号,或是表头零点漂移!

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-04 17:36:00
5楼
涡街维护太难了,其实是免维护的,它结构简单,如果出现问题,最重要的就是因为传感部分,我想他们厂家也未必能解决。如果是工况或安装条件引起,那还能解决的,象你这种情况,不象工况和安装条件引起的。若真的是传感部分有问题,那建议换表吧,建议全部换掉,不要只换传感部分。呵呵,好象是废话,能力有限,不能给你提出解决办法...见谅。

yzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2007-08-04 18:16:00
6楼
呵呵,192NM3/H这个值有变化吗?试试流量计的输出频率看是否有变化。如果在50hz左右,则有可能受到了电源的干扰,需要解除。否则,可能是传感器的探头出现了问题

王国鹏

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-08-06 19:17:00
7楼
本人认为涡街流量计很不稳定啊,经常出毛病,而且很难维护,建议以后不要用这种仪表了!呵呵,这也是吃一欠长一智啊!!

xwszxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2007-08-08 16:43:00
8楼
可能是探头部分因磨损造成测量旋涡不稳定,

是金子就发光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1670
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2007-08-10 16:14:00
9楼
我看是电路问题!

初学者紫嫣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2007-08-13 17:01:00
10楼
欢迎从事仪表行业人员加入仪器仪表技术交流群:44869794

杨 工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2007-08-23 00:31:00
11楼
ABB的仪表不怎么样的,实事求是,我不是针对ABB,说个笑话,我们厂里用了100多支ABB的带套管温度,食品卫生级的,运行一年不到里面的传感器竟然发黑,测量也不准确,害的我们差点出事.连最简单的温度都做不好还指望他别的能作好吗?

天外飞仙的窝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2007-08-23 09:50:00
12楼
其实一般测量元件中产化就已经能满足要求了。精度也都可以的。没有必要用国外产品,支持国货。另外,楼主可以看一下,是不是压变被堵了??拆除后检查一下。

大陆仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 10:39:00
13楼
用ABB涡街还不如用国产的涡街,毕竟涡街抗干扰能力差,用国产的还好一些。

波波嘟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2007-09-11 14:05:00
14楼
我遇见过类似的,用的是罗斯蒙特涡街。现象是阀门开度加大流量加大,阀门加大到一定开度后再加大阀门,流量减少。后来查到由于我们仪表前后有几个直角弯道,需要加长自管段。改过之后就解决了问题。

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-06-18 14:53:52
15楼

真是奇怪,那得换传感器看一下了

唯通工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年6月19日
发表于:2008-06-19 12:43:40
16楼

你们设备的流量值是否跟以前一样? 压力是否有过加大?

我认为能达到800NM3/H说明流量计问题不大

很有可能是你们工艺改了(流量变大了或者压力变大了),这样就有可能超出了涡街流量计的量程范围,如果有超量程的情况就有可能显示为0.

如果你们管路做过调整的话也有可能是阀门、弯头等问题所致!

以上答案由唯通工控提供www.wetoone.com

项信训

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-06-22 12:58:32
17楼
上海华强仪表有限公司从80年代起研发流量仪表,92年为实施国家科委火炬项目,建有高精度气体,液体流量标定装置和仪表自动测试系统。主营产品:智能电磁流量计,热式气体质量流量计,一体化涡街质量流量计,威流巴流量计等。 产品多次荣获国家科委颁发的金箭奖和技术进步奖。欢迎广大客户惠顾,我们将竭诚为您服务。联系电话:15800388406 公司地址:上海市南山路88弄1号南顺公寓4楼A座 。(凡需要各式流量仪表样本请来电至:15800388406)

hhzy1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2008-07-02 10:42:19
18楼

想这种问题,我们也遇到过,涡街流量计的通病。首先涡街流量计对安装施工位置要求很严格,必须满管测量。其次,大多说涡街流量计采用流量的波动对电容产生影响,来进行采样,然后通过放大器,进行传送。所以这里的这个波动就是它的一个缺陷,在工艺生产中波动是很多的,所以干扰就多。因此,应选用差压原理的流量计

ntjjking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2008-07-09 17:25:32
19楼

进来学习学习,受益匪浅啊

heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-07-09 17:38:40
20楼

我也有用过渦街流量器的,这么多问题我没有遇到过。

学习了。感谢搂主的这个帖子,俺受益匪浅。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页