三菱PLC和伺服连接 点击:815 | 回复:10



rockey

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:81帖 | 668回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:954
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2007-06-06 17:11:00
楼主
我想问一下三菱的一个输出口(如Y0)能不能同时控制两个伺服电机,是上下和左右移动的
但是不是同时运动的



zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2007-06-06 19:56:00
1楼
要弄个什么东西切换以下,继电器不知是否可行。

三菱本来就有y0 和y1 两点,你的y1用了?

要不用omron cp1h ,有4路输出。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-06-06 21:52:00
2楼
"继电器不知是否可行。"
继电器切换会有抖动,肯定不行

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2007-06-07 20:47:00
3楼
切换好了以后再发脉冲,不知可否

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-06-07 21:12:00
4楼
“切换好了以后再发脉冲,不知可否”
继电器切换会有抖动,肯定不行

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-08 11:31:00
5楼
“弄个什么东西切换以下”———不主张这样用,功能上以2选一多路选择逻辑配合一个额外的PLC I/O点实现切换没问题,但可靠性如何保?

能否考虑利用伺服的使能,或输入禁止功能,配合PLC I/O实现共用Y0。

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2007-06-08 16:11:00
6楼
如果接通时间够长,继电器或接触器的主触点是不会抖动的,(而且接通太久电流够高还有可能会粘结),用两个接触器的主触点吸合与断开,使不同电机的方向和脉冲两组线完全脱离.(伺服的使能另走),但是你要给接通和断开的延时,而且接触器它的通断频率是有限的,也就是不能切换太快.你要考虑时间延迟上是否满足你的工艺要求.第二,信号不能保证完全精确传送,容易受干扰,因为这一段不是屏蔽线.看你的运动位置精度和环境条件判断

蔡枝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2009-01-07 11:49:49
7楼
好麻烦,为什么佩服公司不制造一张转换出来,让客户使用呢?

最爱阿诗玛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2009-03-02 16:01:17
8楼
              我不知道楼主为什么要这样使用???奇怪中。。。

陈鼎元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2009-03-02 16:18:07
9楼
晕倒,省钱也不能这样省啊

3462528

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-03 11:46:34
10楼

来看过。。。学习中。。。


热门招聘