通過板卡(PCI1240)的軟件看到,Logical Counter有值,但Real Counter沒有值,馬達沒有動,不知道那個地方出現接觸不良的問題還是編碼器壞了?
謝謝!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-05 14:51:00
1楼
“PCI1240”———研华的产品?建议咨询厂家,区分Logical Counter与Real Counter的差别和使用。
回复
引用
举报
小蝦米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 346回
年度积分:0
历史总积分:620
注册:2006年5月12日
发表于:2007-06-05 16:55:00
2楼
呵呵,看來大家很少用這種板卡,問廠家也不是一個不錯方法,謝謝
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-06-05 20:20:00
3楼
就一般逻辑而言,你描述的现象应该不足以判断编码器的好、坏。电机不转,当然没数可计。