急!急!急!三菱编程中定时器T问题
点击:
311
| 回复:
2
孑然一身
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2007年1月23日
发表于:2007-05-27 09:38:00
楼主
我用的PLC是FX2N-16MR在编程的时候遇到了一个让我头疼的问题,就是定时器T的用法,我T0的时候常数设置是K10,程序运行的时候到1秒钟的时候T0线圈就动作了,没有什么问题,可是其它的定时器就不是这样了,像用的T1,T2...T10,设置的时间无论时K10还是K100,当到了设定的时间,线圈没有动作,线圈的常开点也没有反应,定时器总是一直在记时,到了设定值后又重新开始记时,怎么会这样呢?请给我指点一下吧!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kaixing2002
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2009年10月07日
发表于:2010-06-10 12:33:56
1楼
程序T前面是不是加了T的常闭触电了!!
回复
引用
举报
fenhon
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:25帖 | 446回
年度积分:21
历史总积分:780
注册:2003年1月24日
发表于:2010-06-10 21:35:56
2楼
把程序发出来看看