首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

ATV71变频器经验点滴 点击:10230 | 回复:54



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-12 17:02:00
楼主
[color=#0000FF]1.接地开关按下导致跳闸:[/color]
在一次工程调试中,变频器参数还是出厂设置的情况下,电工一旦给变频器送电,变频器就跳闸(故障时负载情况和故障代码不记得了)。最后电工将变频器上的接地开关提起来——也就是内置RFI滤波器不接地,故障现象消除,一切正常(因为笔者当时不在现场,后来在现场时由于时间原因也没有进行试验,具体的原因笔者就没法分析了,估计接地线存在的干扰太严重或地线电位偏高等问题)。
该接地开关的位置如下图:

在变频器安装手册上相关描述如下图:

“RFI”——全称“Radio Frequency Interfere”,简称“RFI”,意思是“射线干扰”。
IT系统:“I”表示所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地,“T”表示一点直接接地。IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的。




老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-12 17:02:00
1楼
[color=#0000FF]2.电机缺三相:[/color]
在调试的时候,有可能需要将变频器置为运行状态——输出端有输出,而变频器输出侧并不接电机,以便模拟测试变频控制相关功能。
笔者对日本三菱、富士以及台湾的一些变频器进行测试,是可以测试的——不会出现电机缺相的情况,因为电机没接,缺了三相。
而对于ATV71变频器(其它系列变频器可能也是这样,不过笔者没有去查阅相关资料核实),这样测试是不行的——因为当电机不接或电机功率相对太小、电机电流瞬时不稳定时,变频器会出现“OPF2”——“电机缺三相”故障,变频器无法正常运行,这也是对人生和设备安全的保护。
说到这里,笔者想起了软启动器,当软启动器不接电机或电机功率相对太小的时候,软启动器无法检测到电机已正常启动起来了,软启动器的“J”点,因此无法正常进行动态调试。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-12 17:03:00
2楼
[color=#0000FF]3.状态显示:[/color]
待机状态下的状态下显示为“rdy”,就是“准备”的意思;
在默认参数(显示状态)下,运行时默认显示给定频率而不是输出频率!

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-04-12 17:13:00
3楼
呵呵!不错!偶也是搞施耐德的!

堵车

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2007-04-13 01:30:00
4楼
我觉得是供电系统的问题!检查供电系统的接地方式

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-04-13 08:42:00
5楼
如果变频电机在设定的启动时间内未达到预设的速度,那变频器会有什么反应?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-13 09:24:00
6楼
就是没完成启动过程,将继续加速;
    这和星-三角启动方式一样,当星形启动还没达到预定速度要求时就切换到三角形运行;电机电流会猛增,如果电流增加很大,可能导致断路器跳闸;
    如果变频电机在设定的启动时间内未达到预设的速度,这会导致电流猛增,如果负荷过重,此时的速度离正常运行速度还有很大差距的时候,有可能引起变频器跳闸。

臭脚热水泡

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-04-13 10:02:00
7楼
又长见识了

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-04-13 10:29:00
8楼
我调速是用一个电位器,接在变频器的模拟输入端,我在启动的时候设的启动时间过短,我的电位器的当前位置设在低速和设在高速它们起动的时候都会因为超电流而使变频器跳闸吗?

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-04-13 11:21:00
9楼
要想想呢

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 11:31:00
10楼
不错了!顶

leoo1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-04-13 14:08:00
11楼

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-13 23:08:00
12楼
下面引用由猎隼在 2007-4-13 10:29:00 发表的内容:
  我调速是用一个电位器,接在变频器的模拟输入端,我在启动的时候设的启动时间过短,我的电位器的当前位置设在…
--------------------------------------------------------------------------------------------
和负载有很大关系,在现场自己调把......

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-04-14 08:35:00
13楼
那是不是在电机启动的时候设定的速度不允许调得很高?

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-14 10:55:00
14楼
多发一些!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-14 14:50:00
15楼
下面引用由猎隼在 2007-4-14 8:35:00 发表的内容:
  那是不是在电机启动的时候设定的速度不允许调得很高?
--------------------------------------------------------------------------------------------
调多高都无所谓,关键是启动时间不要太短就好。

ply

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:319
  • 注册:2004年6月01日
发表于:2007-04-15 14:02:00
16楼
我刚组装了一批ATV71还没有调试呢
很有启发意义

西安游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-04-16 19:07:00
17楼
我刚调完一个,哈哈.

realcom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2007-04-18 02:21:00
18楼
版主在哪里工作?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-18 07:48:00
19楼
变频器启动电阻是普通电阻吗

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-18 10:37:00
20楼
TO  realcom:
    应该是楼主吧......

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页