第158楼的<ShowFine >说:“现在都是214-1BD23-0XB0了! ” 是表达一个什么意思呢?是说现在S7-200的CPU224有了很大的改进吗?或者说是它的价格已经降得很低了呢?!
CPU224版本从214-1BD21-0XB0进化到214-1BD22-0XB0只是稍微的有一点点改进,难道它从214-1BD22-0XB0改到214-1BD23-0XB0就有突飞猛进的改良吗?
如果<ShowFine >是说现在的S7-200 CPU224 ( 版本号:6ES7 214 1BD23 0XB0 ) 已经卖得很便宜了,那么到底是便宜到哪个价位了呢?我们工厂现在买的(国产的)FX1s-30MT的价位是1300元人民币;FX1s-20MT/R的价位是1200元人民币!要是西门子S7-200 CPU224也只卖这个价,那么我们也不可能拒绝西门子产品!
用过三菱FX1N ,FU3U,FX3G,Q00,Q01,OMRON C200HE,CPM1A,CP1H,CP1L,CP1E .SIEMENS S7-200,S7-300,S7-1200,台湾的VIGOR.
小型机来说,各有优缺点,开关量来说,都差不多,基本没有 区别,模拟量使用方便性方面,siemens最好,有直接的地址拿来用,抗干扰能力也好,模拟量多的可以考虑200和1200,单机可以配个30路以上,非常好。OMRON的模拟量抗干扰也可以的,精度也行,但是通道数的限制非常使人失望,基本上单机配不上四个以上的模拟量模块,omron的模拟量配置到现在都没有给进,失望之极。三菱的模拟量使用也不方便,from ,to 的读写BFM,配置的路数有限制,但比omron的好,有一个非常不好的缺点是某些模块抗干扰太差,包括Q系列的模拟量模块,本人有次深受其害。
脉冲输出方面,omron的最好,CP1H四路,功能非常完备,除了没有插补,其它的都有。三菱的其次,3g的3u的都有三路,
用着也比较方便。siemns的200的脉冲功能太差了,没法用,现在又1200了,还是两路输出,没长进,但是功能好了许多,可以用了,但其它的硬件方面改进不大,PN也就是以太网口可以用来编程,同其他的plc通讯,连屏,但这个屏不太好找啊,虽然有威伦的,但是6056这样廉价的屏就用不上了,1200的硬件配置现在还看不出好来,不知以后怎样。
软件方面,易用性三菱,简单吗,就像国产的一样,小的fx系列的好像不支持FB的,Q的可以,但你千万别用,我用了一次,下次不会再用了。omron的软件好像是说是欧洲人搞的,个头很大,但运行速度还行,最新的版本也好用,FB我也用了,可以用,没siemens的好,但也可以了。siemens的200软件可以的,FB等支持也好,300,400的用的不多,是欧洲风格,感受不多。
在小型机方面,fx ,cp ,200,1200等都差不多,看看你的使用习惯,和项目的特点来选用。中大型机方面,大型的siemens肯定占有率高,那些好几百点,几千点的项目,需要构成网络,siemens非常有优势。中型项目,这三家都可以试试。
我反对177楼的只有一句话:“siemns的200的脉冲功能太差了”。
我可以用200的本机脉冲输出做追剪。得到客户的认可。西门子官方可以做出多种功能库配搭完成多样的运动控制。不知道三菱的可以不?
三菱的脉冲指令我说太差了。首先批评一个。当前脉冲数的DD8140;DD8142必须等到执行END指令才能刷新,使得这个寄存器的值不能连续,有断点。
我知道楼上的W有研究得很深。不知道是不是跟我一样结论。脉冲计算的条件 不是 高电平(或者是上升缘)而是整个脉冲完成(2N),造成当中断正在发的脉冲时最后一个脉冲他不算了,可是实际伺服这边却已经执行了这个脉冲。但是西门子的没有这种错误。W同意否?
更正:不是END指令。是高速输出本身。