三菱PLC与西门子PLC比较有什么优点 点击:52634 | 回复:315



楚七剑

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2007-01-05 17:11:00
楼主
请教各位大虾,三菱PLC与西门子PLC比较,什么方面三菱比较好,什么方面西门子好?谢谢赐教!



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-12-28 08:26:52
181楼

最简单AB高计的4倍频就没有了。不说硬件了。说软件。没有带参数调用,重复的事情变成麻烦。

楼上的W问过我。我也问过他。为了下面这个事情。

下面程序开始

ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=程序注释
BEGIN
Network 1
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=子程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
END_SUBROUTINE_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK 星角启动:SBR1
TITLE=程序目的:
// 仅使用一个触点控制星三角启动的三个输出线圈。达到普遍的转换过程。
// 一个子程序允许通过多次调用,控制多个电机进行启动。
//
// 适用范围:
// 仅建议在主程序中无条件调用。用有条件调用也可,但不推荐。
//
// 程序接口:
// 启动 用这个触点控制电机的运行。
// 设定值 启动时间。单位毫秒。
// 间隔 启动过后,经历间隔时间进入运行。单位毫秒。
//
// 过程值 程序运行需要的一个双字的储存空间。用户不要修改此值。
// 主线圈;启动圈;运行圈。对应的输出,控制接触器。
//
// 执行过程:
// 【启动】端未接通时子程序一直进行内部跳转。
// 【启动】端接通,随即【启动圈】和【主线圈】同时接通。
// 经过【设定值】时间后,启动圈断开,主线圈保留。
// 经过【间隔】时间后,【主线圈】和【运行圈】同时接通。
// 运行线圈接通后,大部分程序也再跳转。消耗很少的执行时间。
// 【启动】端随时断开,输出点即时断开。
//
// 补充说明:
// 本程序免费使用。也许不会适用于你的程序。当由于任何原因不适用时,程序作者不负有责任。请用户仔细复核程序内容,再继续使用。
//
// 程序密码:XJQD
//
VAR_INPUT
启动:BOOL; // 触点接通,电机通电。触点断开,电机断电。
设定值:DINT; // 启动的通电时间。毫秒单位。
间隔:DINT; // 启动断开和运转接通之间的间隔时间。不包含在设定值内。
END_VAR
VAR_IN_OUT
过程值:DINT; // 程序运行需要。
主线圈:BOOL; // 主接触器控制
启动圈:BOOL; // 启动接触器控制
运行圈:BOOL; // 运行接触器控制
END_VAR
VAR
当前值:DINT;
间隔当前:DINT;
END_VAR
BEGIN
Network 1
LDN L0.0
R L13.0, 3
CRET
Network 2
LD L13.0
JMP 0
Network 3
LD SM0.0
BITIM LD9
= L13.0
= L13.1
Network 4
LBL 0
Network 5
LD L13.2
JMP 1
Network 6
LD L0.0
CITIM LD9, LD14
MOVD LD1, LD18
+D LD5, LD18
Network 7
LDD>= LD14, LD1
R L13.1, 1
Network 8
LDD>= LD14, LD18
= L13.2
Network 9
LBL 1
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
END_INTERRUPT_BLOCK
上面程序结束。

他说看看有时间的时候实现给我。

我的程序只是一常规的星三角启动。设定启动时间,启动和运行之间的转换间隙时间安排好输入输出。一次性做好。然后以后再增加电机就增加调用和再安排一次地址就可以了。不要重新编程。100个电机启动都是这样做。

我不排除能做出来,但那应该非常骨灰级了。

凹凸曼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2822
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2010-12-28 09:31:34
182楼

我觉得一个产品的好坏不仅仅表现在产品质量和性能上,一个产品的服务态度以及市场扩展能力也很重要,你像我,出来工作接触的第一个PLC就是西门子,学的第一个也是西门子,所以我用西门子用的很顺手,所以我更倾向于西门子。

如果我接触的第一个是三菱的,那么我肯定就喜欢用三菱

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-12-28 18:41:08
183楼

 

  №183楼的<芳>不要说谎噢!事实上是我看你于<jdc456>网友的 《三菱PLC 的调用指令如何用啊,请高人指点》主题下跟帖时在问:“有没有人可以用FX仿做西门子的带参数调用程序?”所以我才对你这个问题做了回复。哪里是“楼上的W问过”你哟?

 

  事实证据在此:

          

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2010-12-28 19:47:55
184楼
引用芳季 的回复内容:

我估计117楼的用200只是用到了“肉”里,没有钻到骨头里。

我只(仅仅)用过三菱的1S1N2N西门子的200四种PLC。但是我可以说,我已经来到过这些PLC里面的一个区域,这个区域是一个极少人来到过的地方,起码在编过程的人之中有90%的人不会来到这种地方。

所以我说一句彻底的:200的可以做到的1S1N2N做不到。

 



确实如您所说,200虽然做了一些项目,但还是不太精通,三菱,ormon的也是这样。200我一般用到pid,modbus之类的功能,都是现成的库或者指令向导,没什么的,就用用而已。但我对200的PTO功能是无法使用,比如就发一个带加减速的脉冲,数量不定,速度不定,加减速不定(就是所可以在屏中可以设置),用向导好像做不好,可能是没搞懂,至于用这个做追剪,更是束手无策。

三菱用485BD与两线制设备通讯有个问题,三菱的技术叫回拨,不太好用,与四线制设备好像没问题。

总之还是功能上应该说各有所长,看你喜欢用哪个。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-12-28 20:27:18
185楼
185楼……我 我……呛……呛着了。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-12-28 20:52:58
186楼

 

   你张起嘴巴随便的歪曲事实,就是会呛着的!嘿嘿。

  

tanmao2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2010-12-29 11:42:51
187楼

三菱的性价比高一点吧 或者说便宜点吧

不过小型机还是三菱的市场占有率最高

rain mill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-12-29 12:47:59
188楼
如果是中大型的话还是选择西门子的好。

xq1968

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2010-12-31 12:41:29
189楼
西门子PLC确实功能强大,我们公司在实际使用中发现,同样的系统,用过三菱,也用过西门子,感觉西门子在EMC这块明显比三菱差远了,就拿接地来说,要求太高,还经常无法正常使用,就像S7-1200的高速计数器,送点停电都会导致数据变化,换上三菱,好用的多,咨询过西门子,要求我们按照国家标准敷设接地装置,非常不方便。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-01-05 21:10:24
190楼

 

  在第179楼帖子出来时我就想说点反对的意见,但是顾虑到有的网友会从感情的角度看问题,误解我在吹虚三菱FX系列PLC。我不得不再次重申我本来的观点是各个有影响力的PLC品牌各自都有不同的优点,同时,各自也都有一些不足!

 

  对于三菱的不足我曾经也向经销三菱品牌PLC的经销商揭露过它的不实宣传!譬如2000年的时候,我就揭露过三菱(那时还是进口的日货)FX1S系列PLC的1mS计时器T63是“伪累计型”的;也揭露过FX1S系列PLC《使用手册》中关于“定时中断”功能的虚假宣传!

            

  但是,一码归一码,在对待科学技术的态度上,正确的态度是“实事求是”! 

                       

  我反对180楼芳季的一些论点!我说三菱FX系列PLC的的脉冲功能比西门子的好!请网友们不要误解我是在为三菱做宣传。我是实事求是的用数据来说话:FX系列里面的低档次的FX1S的脉冲功能指标就要比西门子S7-200系列中的从低到高4个档次分系列CPU221/CPU222/CPU224/CPU226的脉冲输出功能指标要高几倍。FX1s脉冲输出频率范围为1Hz~100000Hz(100KHz),而西门子S7-200CPU221/CPU222/CPU224/CPU226脉冲输出频率最高只能到20KHz;西门子S7-200 CPU221/CPU222/CPU224/CPU226这4个档次的脉冲输出都只有2路,但FX系列里的FX3U有3路最高达100KHz的脉冲输出可以方便简易的实现3轴独立的定位功能。

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-01-05 21:25:06
191楼

 

  芳季还说FX系列中记录脉冲输出数量的数据寄存器中的数据有“断点”,但是他却没有拿出事实证据来!我曾经在FX1s上做过脉冲输出的实验,实验的事实却能证明FX1s上D8140/D8141/D8142/D8143中的数据是连续的!

 

  有空的时候我会再设计一个实验,并把能够证明这一点的监视图片从电脑屏幕上复制过来供大家鉴别!

          

czwjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2011-01-05 23:29:54
192楼
各有千秋,三菱的唯一优点是容易上手

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-01-06 12:50:05
193楼

我不期望每个周期能读到连续的数,因为这是不可能的。我只希望每当读的时候数据是最新鲜的。

可以这样实验。

程序开始,读当前值;用一号循环延迟扫描时间;然后读当前值;用二号循环继续延迟扫描时间;然后读当前值;用三号循环继续延迟扫描时间;执行PLS等指令;执行读当前值;用四号循环继续延迟扫描时间;执行读当前值。然后扫描结束。

这样的实验就最具说服力了。同一个扫描周期不同时间读当前值一共5次,或者可以更多。看有多少个次数读出来的是相同的。如果全部不同。那么我相信刷新是实时的。

我没有做以上实验。但是我有做另外一个实验:

用一个边缘指令调用一个子程序。子程序里面就用8000执行PLS指令。完了。监控当前值。第一次触发执行时脉冲已经按照意愿工作了。可是当前值就是0。一直到脉冲发完了,还是0 。直到我再次触发子程序。才有当前脉冲值出来。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-01-06 20:17:57
194楼

 

  <芳季>『用一个一个边缘指令调用一个子程序。子程序里面就用8000执行PLS指令。完了。监控当前值。第一次触发执行时脉冲已经按照意愿工作了。可是当前值就是0。一直到脉冲发完了,还是0 。直到我再次触发子程序。才有当前脉冲值出来。』实际上是没有遵守三菱的编程规矩或者说是犯了一个错误!

                     

  还有<芳季>在64楼提到的在FOR循环指令的运用中设定循环参数,『三菱的一下载就死定了』也是他自己违背了三菱编程的规矩,一个有错误的程序当然是『一下载就死定』啦!!任何编程语言都是有一些规矩的,西门子的编程语言也不例外,它也有它自己的一些语法约定(或称规矩)。假如你不遵守西门子编程语言的规矩,把在三菱编程语言中的某些指令的规矩用到西门子PLC的编程中去同样也会出现差错的!

           

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-01-06 20:40:31
195楼

 

  今天我抽空设计了一个实验片断,可以用来证明FX1s中D8140(同样的方法也可以适用于D8141/D8142/D8143)中的数据是即时刷新的,没有<芳季>说的那个“断点”!

           

  下面是我的实验程序之运行监视图片:

                                                                                                     
  这个程序能够自动记录Y0脉冲输出个数D8140在操作X3之后的前256个扫描周期里的当前值。
                                                                                                                               
        在实验前,请先操作X0把D8140/ D0 / V0 清零且复位M0 。之后方可操作X3,从X3闭合的前沿开始,PLSY指令就开始运行输出高速脉冲,接着MOV指令就把D8140的当前值传送给D0V0 。
                                 
  从监视图片上可以看到D0的内容是K1 这就说明D8140在PLSY指令开始执行的第一个周期,且在END命令执行前就已经刷新为K1 了,这不正好证明了D8140当前值的刷新是<即时>的吗?!!
                                                               

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-01-06 20:46:29
196楼

 

  这是该片断自动记录下来的在PLSY指令开始执行之后的前256个扫描周期里的当前值(在FX系列里的低档PLC--FX1s上实验的数据)

                               

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2011-01-06 20:57:04
197楼
脉冲功能fx系列的比200的好些,我是这样认为的,1200系列功能也挺好的,有的功能超过fx系列,但是只要2路,但fx3g,fx3u有3路,但还是不如omron的cp1h。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-01-06 22:42:08
198楼

你上面的程序每个周期都有扫描到执行PLS指令。这当然每次间接寻址当中的值都是不同的。而且你的脉冲频率比扫描低。有出现某个周期里没有脉冲发生。

反过来你试试制造一个20毫秒的扫描周期。然后在

5毫秒的时候登记当前值。

然后紧跟执行PLS指令。

5毫秒后又登记当前值。

在此之前先用上述的PLS启动一个周期1毫秒以下的脉冲。

看上述情况相邻的两次登记的值。

ShowFine

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:57帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1671
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2011-01-06 23:13:59
199楼
在实时性处理、数据处理、通讯处理,这三个方面 FX系列均要差于S7-200。  在逻辑操作,上手容易度,成本方面,FX均要优于S7-200。 三菱的高速脉冲只能每个扫描周期触发一次,不能在中断程序内触发。 对一些实时性解决方案就有问题,受扫描周期的影响。 同样的,它的高速计数器的值也是每周期刷新一次。 你可以做如下实验测试: 将PLC的高速脉冲输入,接到高数计数器输入X0上, 在PLC内以脉冲频率10K输出高速脉冲,让FX高速计数。  LD M8000 MOV C235 D0 (写一大堆浮点数运算,增加程序扫描周期,以达到10ms以上) LD M8000 MOV C235 D2 你会发现D0=D2 , 这说明它在一个扫描周期内没有变化。 而对于欧姆龙的CP1H,如果直接用A寄存器去读高速计数器的值,它也是一周期内保持不变(相当于输入映像寄存器),但是它有个PRV指令可以实时地刷新当前高速计数器的值。

ShowFine

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:57帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1671
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2011-01-06 23:17:57
200楼
对于大多数人来讲,可能三菱的高速脉冲输出功能是要优于S7-200,因为它的指令丰富,而且更加简单。  但是对于一些特定的应用,它是无能为力的。比如上面讲到的中断内实时触发脉冲输出问题。 还有,它的加速处理是非常简单的十段梯型输出,不够平滑。  这点上欧姆龙CP1H稍好,每4ms更改一次脉冲频率。 而S7-200的PTO库则是非常平滑的加速输出。 一句话:只有当你真正用到了它,你才会发现它的好。 如果你平时根本不在意这些细节,只是能用就行。那么S7-200肯定处于下风。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师