求助康沃CVF-G2 18.5KW变频器不带负载空开是正常的,带负载时频率只能升到15Hz左右,几种给定方式都一样,没有任何报警,初始化后还是一样.
送修之前是欠压,拆开发现主电容正端螺丝松动,有打火的痕迹,处理后试机,输出时有时无,是逆变模块内部接触不好,更换后就出现上面的现象(不带负载空开是正常的,带负载时频率只能升到15Hz左右,几种给定方式都一样,没有任何报警,初始化后还是一样.)
敬请指教!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
george228
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2004年7月30日
发表于:2006-12-30 21:19:00
1楼
有可能是接触器没吸合,
你听听上电时有没有接触器吸合的声音
回复
引用
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2006-12-31 09:47:00
2楼
有可能是过流失速,看一下变频器上面显示的电流是多少,电流大了就是电流监测回路有问题