漏电空开的误动问题 点击:852 | 回复:5



一叶萱草

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-12-26 11:37:00
楼主
现在对住宅区的总空开要求用漏电.但我在好多工地上都碰到了这样的问题:漏电开关不知什么原因老跳.怎么都查不出原因.资料上说是因为漏电开关距负载太远,电线对地行成了一个较大的对地电容电流.解决方法是将漏电开关方在距负载较近的地方或是调高它的漏电电流,(比如将300MA调到500MA).但这两个方法在现实中都行不通.我想知道什么叫对地电容电流.它是怎么行成的?为什么会有这种情况?还有就是总空开用漏电是否合适?还有没有更好的方法解决这种问题?



happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-12-26 15:03:00
1楼
零线是不是接地了?

一叶萱草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-12-26 15:13:00
2楼
在接线上肯定没问题,因为它一天就跳那么几次,但也不是过流跳

Isaiah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-27 10:26:00
3楼
总空开用漏电保护的绝对是不适宜的。

最简单的例子,一座大楼,50户,共用一个漏电保护空开。一户漏电,整座大楼就没电了。

这样是绝对不适宜的。

应该在末端保护,一户人漏电,就跳掉这户人的,其他人的用电不受影响。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-12-27 13:30:00
4楼
不关对地电容电流的事,你再仔细查查,不时接地了,就是过流跳闸

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2006-12-30 21:00:00
5楼
应该分级保护,家家都有,一户都不能漏,才能缩小范围,找到漏电处。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师