首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

485总线与profibus总线有什么区别? 点击:27002 | 回复:107



庆余仪表配件

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-12-25 16:30:00
楼主
既然485和profibus都是两跟线,为什么说profibus的物理层是485协议,我给搞的有点模糊,请教485总线与profibus总线有什么区别?分别是什么定义的,?485比较清楚,profibus是什么东东?是不是485带上软件协议?另外modbus又是什么玩意,又有什么不同的地方?



总线转光纤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年12月29日
发表于:2018-10-19 11:05:07
101楼

                                学习了

学习中 呵呵 好形象

-------------------------


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年9月23日
发表于:2018-11-15 19:41:15
102楼

想学习一下想学习一下想学习一下


nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2019-01-24 16:46:38
103楼

一个是协议,一个是物理接口不要混淆
像协议有:USS,MODBUS PROFIBUS,DEVICENET等等
像485,232,422是物理接口
MODBUS既可以用485,也可以用232的接口

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-25 10:18:57
104楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关


showman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2021-08-15 12:32:04
105楼

RS485是一种工业总线标准,它实现到数据链路层的MAC功能,就是说它实现了数据传输,至于内容是什么,如何解释,是不管的。

PROFIBUS 是一种现场总线标准,它的底层引用了RS485标准,同时在其上层加入应用层内容,具体定义了通信关系、通信服务,行规等内容。RS485在这里是PROFIBUS 的基础功能。


MODBUS是一种应用层协议,就是未局限于在那种通信介质上实现,如RS485,RS232都可以,甚至以太网上也可以实现,不过现在大多MODUBS产品是基于RS485的。


MODBUS与PROFIBUS正比,MODBUS是单纯的应用层协议,而PROFIBUS是完整的协议。

大旭a

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2021年8月11日
发表于:2021-08-15 20:58:20
106楼

"eric2000" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【举个简单的列子,电话通讯,1.使用的是2芯电话线,36V待机电压,  这个就是 485,2. 你和电话那边的兄弟,约定都说中国话,这就是Profibus,还不明白看看 开放系统互联(OSI)参考模型...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


485好像是±5v

HM6666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2021年3月03日
发表于:2021-12-23 11:51:35
107楼

老帖翻新~