各位老大请帮个忙,1用一个1250安施耐德NS-1250断路器下接10套系统,10套总功率为411千瓦,请问我用铜排供给这10套系统用多宽多厚的铜排,
2铜排距离电箱四周的距离至少留多少?  
3铜排如果因彼此距离太靠近要前后打弯的话前后距离应是多少?从断路器下端子引铜排,之间铜排左右距离不小于多少?



AGP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-09-29 23:34:00
1楼
1.铜排用40*10
2.距四周至少留30mm
3.前后距离50mm左右,从下引距离不少于15mm.

无家可归

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-09-30 15:22:00
2楼
铜排至少应该10(thickness)*50(width).
安全距离基本同意楼上提到的.不过最后一项尽量保证在20mm