关于三菱MR-J2S驱动器的疑问2
点击:
678
| 回复:
3
有事
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年11月03日
发表于:2006-08-03 21:57:00
楼主
有一台三菱MR-J2S-500B型驱动放大器,在启动时出现AL32号报警,分析为电流过载,拆开检查整流模块和逆变模块均无明显损坏,不知是检查的不对还是其他的原因造成的,控制板无电路图,望高手指点迷津,并能告之那里有模块的,在此感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
拿帕
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2005年7月16日
发表于:2006-08-03 22:03:00
1楼
沙发啊
电流过载,机械的可能性更大一点
回复
引用
举报
有事
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年11月03日
发表于:2006-08-03 22:09:00
2楼
在跟换了新的驱动器后不报警,是乎和机械无关
回复
引用
举报
叫我小白
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1559回
年度积分:3
历史总积分:3122
注册:2006年6月08日
发表于:2006-08-04 15:14:00
3楼
用过三菱的一类驱动器,电源要求是三相200V的,不是三相380V,需要变压器的。这个你注意过么?