用西门子S7-200对三菱A740/F740变频器进行MODBUS通讯,谁做过,请指点? 点击:2202 | 回复:7



kairi

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-07-31 16:26:00
楼主
用西门子S7-200对三菱A740/F740变频器进行MODBUS通讯,谁做过,请指点?
如有MODBUS主站库,请提供!多谢!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-01 09:09:00
1楼
自助资料库有案例可以下载参考。

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-08-01 14:05:00
2楼
给我个链接可以吗?

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-08-07 13:56:00
3楼
本人正在做,情况不太理想!如果不行的话,只能再走自由口了

严蜂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-08-09 17:57:00
4楼
给我个链接可以吗?

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-10-25 22:23:00
5楼
问题终于找到!
问题出在三菱的485接口上,由于三菱的485口的返回与接收采用的是独立端子,所以当变频器返回数据的时候又送回到了变频器的接收端,引起变频器的通讯错误!

田军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-10-25 23:11:00
6楼
///////不是这样吧?
西门子的PLC与三菱的变频器进行MODBUS通讯,应该是在三菱变频器上加一个通讯模块吧?

kairi

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-10-26 09:13:00
7楼
田军老兄估计还没用过三菱新的700系列变频器吧! 现在三菱新推出的F700和A700系列变频器,除了原有的PU通讯口以外,又在主控制板上集成了按三菱标准设计的四线式RS485通讯端子,且支持Modbus RTU协议。 这种四线式的485接口,对三菱自己同样是四线式485接口的PLC没问题,但对于其它大多数品牌PLC的两线制485通讯口就不一样啦! 希望有搞过这个的给点经验!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师