我单位的590+直流调速器在前几天运行时,机械已经出故障,但调速器的过载
保护值太大,没有动作,我该怎么调整一下,590+是15KW, 40A.



zch7749

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 729回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-05-24 12:05:00
1楼
在config里修改,最大电压,最大电流