    各位同行,从我的经历来看,ABB ACS143长时间工作报FL4故障非常多,我这里有几十台之多,大多是运行了2年左右。用负载测试台短时间(几小时)测试故障不出现。
    我的解决方法是,更换驱动集成块IR2233。能解决部分变频器的问题。有的更换了无效。大家有何高见,讨论一下!



~柳絮

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2006-05-23 15:47:00
1楼
??难道大家碰到ACS143损坏都不修直接扔到垃圾堆去吗!

wuxudong200966

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年4月07日
发表于:2011-05-10 13:42:50
2楼

我也碰到了

而且是开机就fl4电流故障!而且是刚换的ir2233!郁闷啊!