现场有一台ABB510变频器,从中控室过来的电流信号控制频率,最近频率有点不正常。发现过来的电流信号无电流信号,测量直流电压却高24V。而中控室给定的信号为50HZ,理论到就是20MA的。 到了现场没有电流信号,而 电压确有24VDC,而用万用表串在信号中进行测量时还发生了一件事,就是串进去测量电流:变频器在本地控制并通过面板在运行,一串进去就会面板无显示”重新插拔水晶头都不行,换一个面板就可以了。还有就行电流信号默认是AI2的,有时候 变频器 0120 0121 都有,但是AI1并没有接。 但是变频器肯定是没有问题的,因为用AO的输出口作输入,都准的很。万用表测量也准,不知道这种情况是不是模拟量受干扰,或者是PLC模块坏了,但是关于4-20MA的,测量电压是多少?
4---20mA电流环抗干扰能力非常强,控制室给出的是电流源信号,也就是在负载(变频器电流信号输入端)上形成最大4---20mA电流。比如给出10mA,如果变频器电流输入端阻抗(电阻值)是50欧姆,那么就形成10×50×10^-3=0.5V。如果阻抗是250欧姆,那就是10×250×10^-3=2.5V。
如果电流环开路了,那么电流源就提高电压直到形成需要的电流,但电压是有限的,一般最大就24V的样子,这样你在开路点就测到24V电压。
一般,接受电流信号的设备输入阻抗常用的有500欧姆(形成2----10V电压),250欧姆(这个规格居多,形成1---5V电压),还有100欧姆的,50欧姆的,10欧姆的,后面少见,在一些变送器上较多。
你这个就是开路了。