可以将位于寄存器 D3 D4 中,见前页图片)搬移到一个寄存器 D8 中使用

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:264帖 | 12694回
  • 年度积分:1145
  • 历史总积分:35796
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2007-05-25 14:14:00
62楼
受益匪浅 
多谢!

zjgyxyzhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-05-25 16:11:00
63楼

kangping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2007-05-25 22:52:00
64楼
 学习中.....谢谢!

学啊学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-05-30 19:21:00
65楼
请问yangyafeng先生:
 我把你上面的PLC与变频器程序试验了一下,怎么只能读变频器的设定频率而不能执行后面的程序,监控C0值为K4这是怎么回事啊?(程序一点也没改)

xiao a

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-05-30 20:12:00
66楼
你把LD= C0 K3改成LD>= C0 K3 RST C0,这样就可以防止C0不能复位进行循环进行通讯了.

xiao a

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-05-30 20:12:00
67楼
你把LD= C0 K3改成LD>= C0 K3 RST C0,这样就可以防止C0不能复位进行循环进行通讯了.

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-06-27 13:59:00
68楼
请教,CNT C0 K10 逾时计数怎样理解,有什么用?
  还有K0 K2 K3不知道是怎么来得?
麻烦楼主指教一下,

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-06-27 15:01:00
69楼
每完成通讯一次通讯,M1123会被置为ON一次,计数器C0就会计一次数,所以就会有K1,K2,K3呀!

一棵葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1506
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-27 15:40:00
70楼
受益非浅。

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-06-28 11:06:00
71楼
请问楼主,设定逾时时间有什么用?此一。
其二,如果M1129,M1140,M1141其一为ON那么通讯旧会出错,通讯出错难道还能运行这个程序?
其三设置的频率和输出频率为什么不一样呢?
谢谢,

一棵葱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1506
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-28 11:20:00
72楼
台达都支持MODBUS协议,按协议来就可以了。

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-06-28 11:27:00
73楼
此程序的设计思想:即使某一次通讯发生错误,仍然会继续进行下一次通讯。如果你希望设计为:当发生通讯错误时,停止通讯,那么此程序需要做些改动!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-06-28 11:28:00
74楼
通讯逾时就是说:在通讯逾时的设定时间内,没有接收到返回的数据,就认为是通讯失败。

34490089图

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-29 10:01:00
75楼
学习

阿然

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年4月25日
发表于:2007-06-30 14:44:00
76楼
支持!和我的那个例子差不多

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:296帖 | 2584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-07-03 21:49:00
77楼
想问一下楼主,同一个计数器c0在程序中多次计数,这个有没有问题?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-07-04 07:39:00
78楼
同一个计数器c0在程序中多次计数没有问题!不会漏掉任何一次计数!因为梯形图是按扫描顺序从上至下的

张智勇

  • 精华:16帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:383帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-04 08:00:00
79楼
台达的中断数量比西门子S7-200是不是有点少
刚刚接触台达,很不方便

HRBJYH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 884回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-07-04 08:11:00
80楼
很好!