台达PLC MODBUS通讯应用范例之一 点击:54890 | 回复:249



yangyfeng

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-23 09:07:00
楼主


楼主最近还看过



yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:178帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-09-25 16:37:00
41楼
请教:
各位 上面的第一句MOV H86 D112解释是写入RS485通讯协议,小弟不明白H86是什么意思。

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-25 16:57:00
42楼
H86就是9600bps,7(数据位),E(偶校验),1(停止位)

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:178帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-09-25 20:45:00
43楼
TO楼上的:
还是不我知道是9600bps,7(数据位),E(偶校验),1(停止位),,,但不明白为什么用H86来表示,为什么不用H96呢

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-25 20:56:00
44楼

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:178帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-09-25 21:37:00
45楼
谢过楼上的,真心谢过说细解答!

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:178帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-09-25 21:39:00
46楼
能再请教lesing: 
哪6表示什么意思?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-25 21:49:00
47楼
6=0110Hex,对照上表的Bit3~Bit0就是7,E,1呀!

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:178帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-09-25 23:46:00
48楼
TO:lesing.du:
看来一晚上的资料终于明白了楼主的一点点程序,PLC与变频器作通讯编程时,是不是还要台达变频器的通讯协议!能指指点一下吧?不胜感激!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-26 07:27:00
49楼
台达变频器也遵循Modbus通讯协议。只要按亚峰所讲的使用Modbus便利指令就可以实现台达PLC与台达变频器的通讯。

Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-09-26 12:28:00
50楼
请教 lesing.du:
   接9月20日您的帮助,使用 Modbus 指令读上来的一个字节的数据在D3 D4寄存器中是否一定要自行搬移到一个寄存器中才能进行四则运算?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-26 13:46:00
51楼
TO:开启
不一定要将D3、D4的内容搬移到一个寄存器,但如果不搬移到一个寄存器里面有些运算需要考虑使用32bit四则混合运算指令!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-26 13:46:00
52楼
TO:开启
不一定要将D3、D4的内容搬移到一个寄存器,但如果不搬移到一个寄存器里面,有些运算需要考虑使用32bit四则混合运算指令!

Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-09-26 15:23:00
53楼
还是没搞懂,如果要把读上来在 D3 D4 中的数据(应该是 K=502 吧)与 D20 中16Bit的 K=205 相加,是否要搬移呢?谢谢!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-26 15:36:00
54楼
如果你不做搬移(处理)的话,可以通过DADD D3 D20  D100来实现你的要求,前提是:D21在WPL程序的其他地方不能使用。

88267585

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年9月10日
发表于:2006-10-18 14:06:00
55楼
有那为大哥知道台达PLC与DVP-04PT-S温度模块的通信程序,真心的谢谢了.
   xiangaiyan@yahoo.com.cn

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5729
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-10-18 14:45:00
56楼
DVP PLC与04Pt-S通过RS-485通讯还是通过扩展口通讯?不知你说的是哪一种?

I&YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-10-22 07:56:00
57楼
用RS指令,通过DOP随时改变变频器的运行频率,该如何处理?请指教.hbxftyq@163.com

I&YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-10-22 07:57:00
58楼
用RS指令,通过DOP随时改变变频器的运行频率,该如何处理?请指教.hbxftyq@163.com

Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-10-28 08:23:00
59楼
接前面话题继续请教:
     DELTA ES Series PLC 想把 MODBUS RTU 读取的数据(位于寄存器 D3 D4 中,见前页图片)搬移到一个寄存器 D8 中使用,因为 SMOV 指令不能使用请详细说明一下运作过程行吗?
     谢谢!

一元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-01-15 21:13:00
60楼
    谢谢!正需要呢! 