当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
这是为什么呢?
点击:
854
| 回复:
4
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2006-02-25 15:46:00
楼主
我有2个台达TPO4文本与2个台达DVP-24ES的PLC,我用1号文本与1号PLC通讯时正常,用2号文本与1号PLC通讯也正常,可是用2号文本与2号PLC通讯时虽然也通讯上了但有些返回主画面的功能却不好使了,但2 个文本的程序是一样的,2 个PLC的程序也是一样的,通讯设置也都一样,我仔细查看没发现什么错误,可是为什么2个文本与1号PLC通信所有功能正常,而与2号PLC通讯时有些功能就不好用了呢???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yangyfeng
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 764回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-26 13:56:00
1楼
1.先确认一下两台PLC的通讯格式是否完全一样?
2.两台PLC是用RS485还是RS232与TP04G通讯?若是RS485方式,请检查2号PLCD1120,D1121的值是多少?若是RS232方式,请检查2号PLCD1036,D1121的值是多少?2号PLC的上述特D的值需与1号PLC一致
3.将2号PLC的回归出厂值,在试一试
回复
引用
举报
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2006-02-26 14:50:00
2楼
啊,知道了,谢谢
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-02-27 08:53:00
3楼
兩個PLC的韧体是否一样?
回复
引用
举报
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2006-02-27 11:01:00
4楼
TO:lesing.du是一样的,我找到毛病了,是我粗心了,我设置的返回画面的功能键得在程序下载后与PLC通讯运行一下后才好用。^_^不好意思麻烦大家了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
FX2N三菱PLC的串口通讯程序
[8122]
工控TV视频教程精选-100320更...
[42384]
请问:西门子PLC输出模块的一...
[11722]
求助S7-200与PC通信问题
[12483]
PLC有输入,没有输出
[23788]
博途V13系统手册
[8111]
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
哪位有RS232转DH485接线图
[13851]
6台泵自动轮换问题
[10635]
plc通讯原理和程序设计
[99625]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号