《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-05-30 18:42:00
921楼
我的590主机经常爆快熔,更换后带载转车到70%以上时速度就开始波动。
欧达王容基曾处理好过,但近期又出现。请各位老师傅高点。
如果用三个150W灯泡作负载如何设定?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-30 19:26:00
922楼
是发生在弱磁后速度不稳,你可以看一下励磁电流是否摆动.你在查一下交流进线电压是多少?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-30 19:42:00
923楼
两个灯泡串起来电压就是DC440V了

胡迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-30 20:56:00
924楼
石大哥:
谢谢!

风轻轻吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-05-31 20:14:00
925楼
顶起来

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-31 21:14:00
926楼
沈阳亚泰直流电机厂出的电机不是一般的烂

大家小心上当

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-31 21:14:00
927楼
沈阳亚泰直流电机厂出的电机不是一般的烂

大家小心上当

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-31 21:20:00
928楼
to 小洋
能具体讲讲怎么个烂法

dglk

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2006-06-02 08:39:00
929楼
石大哥:  请给我发一份590的中文说明书,请问还有591的吗,有的话也给我发一份。dglk@163.com

wjhth

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-02 09:29:00
930楼

wjhth

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-02 09:32:00
931楼
我部所使用的590调速器,在正常运转时,会突然出现励磁电压升高,导致电动机励磁绕组烧坏,检查时未发现励磁模块有击穿,请问是什么原因?

雨林木风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-06-02 09:35:00
932楼
谢谢您的无私奉献!顶

wjhth

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-02 09:41:00
933楼
石工,我们急需要一套,590调速器的软件,烦请相受。
wanjiezyb@wanjie.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-02 13:33:00
934楼
贺同海:象你这样的问题多数都是电源板出故障,请试一下把590的面板与电源板拆下来用酒精清洗一下,更换一个新的励磁模块,在确保电机励磁是好的情况下通电试试,如果问题没有解决,可能要把电源板送去维修。

如是观

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 1375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-06-03 00:09:00
935楼
谢工辛苦了!

小学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-06-03 10:42:00
936楼
 石工:
      显示出错ERROR #6453:serial comms failed [exhausted  retries]reading pnoll
不知怎么办?
              

风云+蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2006-06-03 13:33:00
937楼
谢工辛苦了.590+中文说明书收到,谢了

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-03 19:59:00
938楼
小学:串行口连接错误,请检查接线是否正确。

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-06-03 20:20:00
939楼
各位大侠晚上好!
  今天遇见这样的现象,三台590+(新的机器),都是做挤出机用,其中两台出现:一起动,A4还没给信号,电机就有一定的偏转,通过:一,把standsill logic改为enable
二,调整零速的百分比
两种方法试过都不行,
请各位大侠帮帮忙!谢谢!!!

风轻轻吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-06-03 20:45:00
940楼
TO 小学:
   1.控制器不能在RUN状态
   2.检查CELITE软件中串行口设置
   3.检查控制器P3口波特率设置和MODE!!!!
   4.检查连线
TO 海鸟:
   1.用万用表量A2,和A4对A1有没有电压
   2.做一下自整定
   

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师