《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




不了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-05-27 13:53:00
901楼
  你好:
     请问590上电面板上的全都闪是什么问题?
                                 小弟先谢谢

不了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-05-27 13:58:00
902楼
590上电面板上的灯全都闪是什么问题

共同进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-05-27 14:28:00
903楼
TO:888888
在配置590P型参数,打开组太有效时面板灯是全闪。关闭即不闪
如果上电就闪,那控制板可能有毛病了

共同进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-05-27 14:28:00
904楼
TO:888888
在配置590P型参数,打开组太有效时面板灯是全闪。关闭即不闪
如果上电就闪,那控制板可能有毛病了

翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-27 18:00:00
905楼
590+型出现显示字符缺划  请指教

xxb1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-05-27 19:28:00
906楼
显示操作板有问题。

翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-27 21:27:00
907楼
怎么修好它

dfhr

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2006-05-28 00:30:00
908楼
钟工你好:请发我590中文说明书好吗?(dfhr@21cn.net)先谢了!

向你学习2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-05-28 12:44:00
909楼
请问石工:590+和590有什么不同?

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-28 15:29:00
910楼
 沈余:

如果接触良好的话,就只有更换显示面板了

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-28 15:32:00
911楼
小小江:

    590+是590的改进版本,本质上没有太大的区别

风轻轻吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-05-28 20:59:00
912楼
TO 小小江:

没有什么大区别,590+主要是电枢电流,电压等不再是拨盘设置的,是在软件里设置的

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-28 21:57:00
913楼

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-28 22:00:00
914楼
590+在软件里设置电流,电压值,能说的详细一点吗?谢谢,

胡迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-28 22:17:00
915楼
石英钟先生: 
你好!
非常感谢你的指点
不过我还是希望您能给我发一份电子版的590手册啊!
顺便问一下,它能同时控制三台直流电机吗?
我的E-mail:adwqer123@163.com
QQ:94665766
一个急需帮助的初学者

胡迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-28 22:21:00
916楼
石英钟先生: 
你好!
非常感谢你的指点
不过我还是希望您能给我发一份电子版的590中文手册啊!
顺便问一下,它能同时控制三台直流电机吗?
我的E-mail:adwqer123@163.com
QQ:94665766
一个急需帮助的初学者

风云+蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2006-05-28 22:33:00
917楼
钟工你好:请发我590中文说明书好吗?(xmf84016@sina.com.cn)先谢了!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-28 23:30:00
918楼
hongsi:

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-28 23:38:00
919楼
adwqer:资料已发送到邮箱请查看。原则上一台驱动器控制一台电机,但要做成一台驱动器控制三台电机,还是可以的,只要把三台电机的励磁并联或者串起来,把三台电机的电枢并联起,就可以同时驱动。但由于三台电机的特性不一样,在带负载时会产生不同步。

胡迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-29 12:24:00
920楼
石英钟大哥:
资料已经收到,小弟非常感谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师