        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-08 15:36:00
801楼
谢工:您好
    我用的是590+ 500安  需要制动   若把进线接触器短接,会有什磨弊端

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-05-08 16:38:00
802楼
请问 各位为什么电机启动后在给定为0情况下,电机会微微转动!谢谢??

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-08 16:56:00
803楼
livy98:
在参数设置菜单下有个校准子菜单,里面有一项“零速偏置”,进去调整一下就好了

求知l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-05-08 20:19:00
804楼
石工,您好。当刚开机时卷曲的速度跟不上主机的速度,等过三秒左右以后就可以了。卷曲A4与主机的A8相连。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-08 20:37:00
805楼
小洋:在590前面去掉进线接触器也可以,但问题主要是在安全方面不是很好。

lnf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2006-05-10 10:08:00
806楼
我是新手 ,急需590的资料,能给我一份吗?谢谢!
e-mai :sf97@163.com

lnf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2006-05-10 10:15:00
807楼
石工:我是新手 ,急需590的资料,能给我一份吗?谢谢!
e-mai :sf97@163.com

seajia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-05-10 21:53:00
808楼
石工你好:
  看了你的论坛,使我受益匪浅.只是我们工厂的一台590+的.速度我想提高一点.从什么地方调节.??多谢赐教!
 祝你的论坛越来越大!!!

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-05-11 19:45:00
809楼
应为多数中国人都用日本货....那就是日本的产品就是好

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-12 02:42:00
810楼
590改软启动
T1时刻导通的两个可控硅通脚并到A相  
T2时刻导通的两个可控硅通脚并到B相
T3时刻导通的两个可控硅通脚并到C相
电流隔离甩掉速度环只用电流环

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-12 09:18:00
811楼
sea海洋:
    我来回答你,把励磁控制改为电流控制,并设置正确的励磁电流,速度反馈改为测速机反馈,另外还要把励磁控制菜单下的励磁削弱项更改为使能即可。

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-12 10:24:00
812楼
广州意控:
这个报警应该是电枢电流初始化自校准失败,如果把调速器的电源关断再接通(不要接通主回路),还不能解决问题可能就是调速器硬件故障

翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-12 11:47:00
813楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-12 21:55:00
814楼
 [color=#0000FF]以下是欧陆590资料下载地址,大家可以在那里下载,只因我个人很多时候没有时间一一回复各位的邮箱.[/color][color=#FF0000]http://www.lanyangelec.com br>    sea海洋:mast说的没错,我补充一点,如果用的是测速发电机反馈可以利用校准电路板,按照我前面有关于校准电路板校准方法对测速发电机输入电压调整一下;如果用的是编码器反馈可以利用内部组态参数改变一下编码器的转速。
   机械表:对不起,我这些天太忙了没有时间对你的要求回答上来,过些天我作好了一定帖上来。
    广州意控:mast回答很正确。
     LSC:把收卷机的最小速度定得大一点,一般在5%左右。还有从主机A8反馈到收卷机A4的信号一定得经过收卷机斜坡模块,然后再到速度环。

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-05-12 22:05:00
815楼
谢工您好!请您回答我一个问题:
   在590框图中,内部连接11和12中的高级连接,是否可受数字信号控制,高电平时为开,低电平时为关,为开时,又根据方式的模式,内部连接又组成不同的状态.是这样吗?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-12 22:56:00
816楼
hongsi: 你说的对,其体见下表:

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-12 22:59:00
817楼
报警信息
0x0000 : 无活动报警
0x0001 : 超速
0x0002 : 丢失的脉冲
0x0004 : 励磁过电流
0x0008 : 散热片跳闸
0x0010 : 电机温度传感器
0x0020 : 过电压 (VA)
0x0040 : 速度反馈
0x0080 : 编码器故障
0x0100 : 励磁故障
0x0200 : 三相位故障
0x0400 : 相位锁定
0x0800 : 5703 RCV错误
0x1000 : 故障停止保护
0x2000 : 过电流保护
0xf005 : 外部保护
0x8000 : ACCTS故障
0xf001 : 自动调整故障
0xf002 : 自动调整失败
0xf200 : 已启用配置功能
0xf400 : 无操作站
0xf006 : 远程跳闸
0xff05 : PCB版本
0xff06 : 产品代码

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-13 08:02:00
818楼
谢工:您好
    我在软件框图里看到3个模块不知道是啥模块?Inertia Comp
 Preset   SRamp

变频小王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-05-13 10:09:00
819楼
欧陆590直流调速中文说明书有没有啊!?
我的邮箱是:bianpinshijie@126.com
多谢了,石大哥!

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-14 09:31:00
820楼
590改软启动
T1时刻导通的两个可控硅通脚并到A相  
T2时刻导通的两个可控硅通脚并到B相
T3时刻导通的两个可控硅通脚并到C相
电流隔离甩掉速度环只用电流环
是否行的通?