《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-05-04 19:15:00
781楼
石工好久不见了啊,我有事要问你啊,能不能跟我说一下怎么把脉冲丢失报警禁止啊
没有办法啊一开高速就掉闸啊,就出现脉冲丢失啊

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-05-04 22:05:00
782楼
机械表太好了,很高兴和你 叫个朋友啊

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-04 22:26:00
783楼
不好意思呀,这几天实在是很忙,没有时间上线。我现在线,也可以到我的Q群上聊聊(23908134)或者我QQ上来(645365757)。
   LSC:从你的描述这三连轧冷轧设置的工作原理我做了以下总结,如果不对希望大家一起来讨论一下:
    在三连轧中的一、二、三号轧机,二号作为主驱动控制,一、三号为张力控制,同时也跟踪着主机的速度以对张力的控制,张力的控制一般通过张力传感器及主机的速度作闭环PID控制。卷取机使用驱动器的张力环的控制方式,与PID功能块的控制不同。
    机械表:B5、B6、B7是590的数字输出口,同样是可以组态的,可以把其改变为不同的有校的功能数值输出。在驱动器的默认设置中:B5为零速检测,当检测到电机为零速时为高态,即输出+24V;B6为驱动器正常,当驱动器正常没有报警时为高态;B7为驱动器准备工作,当驱动器合闸“锁定”在主电源时为高态。
    [color=#0000FF]C6 C7 C8来自C9(+24V),他们的输出怎么会是高,低或是+10V,-10V  [/color]  
    这就是590的每一个功能块我多功能优点,它的输出能多样化。
    奚敏强:以下为在菜单中禁止脉冲报警的方法。             保留(RESERVED)——仅工厂使用不可变!!(FACTORY USE ONLY DO NOT ALTER!!)——正常禁止(HEALTH INHIBIT)中把其代码设为0*0002

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-05 12:02:00
784楼
谢工:您好
     是否能把数字输入和输出说详细?谢谢

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-05 12:04:00
785楼
 谢工:您好
     是否能把数字输入和输出模块说详细?谢谢

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-05 12:11:00
786楼
谢工:您好
     请您尽快把测试可控硅好坏的方法给发帖子,急用!!!
                                             谢谢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-05 12:59:00
787楼
检测可控硅的好坏:

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-05-05 16:14:00
788楼
谢工你好:1)能否给个P3口与计算机的连接图  2)能否介绍一下configed Lite的编程软件的使用,上传,下载.

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-05 18:52:00
789楼
   谢工:您好
     是否能把数字输入和输出模块说详细?谢谢

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-05 18:53:00
790楼
   谢工:您好
     是否能把数字输入和输出模块说详细?谢谢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-06 17:10:00
791楼
徐可:你的问题我前面有介绍,因时间的关系我就不再重复,请你往上看一看。

kslt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-06 17:50:00
792楼
石工;你好。能发一份590说明书给我吗?

wangjinxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-05-07 04:57:00
793楼
有哪位大哥有HP4504的资料,这是不是快速光耦啊?我是一位新手,请帮帮我,我的邮箱hongbing222@sina.com

冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-05-07 08:47:00
794楼
to 幽谷寒风:
你好!
很高兴认识你!留下我的手机?没问题:13917567091,qq89158550.

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-05-07 09:25:00
795楼
石老师:
  请问正电流钳位和负电流钳位怎样设置
  能详细讲一下双极电流钳位,正电流钳位,负电流钳位吗

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-05-07 12:40:00
796楼
竺轩你好:在谢工的论坛上认识你很高兴能否留个通讯方式

zlm3679425

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2006-05-07 18:48:00
797楼
太感谢了.谢林强.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-07 21:40:00
798楼
大家好啊,有一些时间没有空上线了,看到大家这么热闹太高兴啦。
    小洋:你的问题在15页有介绍请往上看一看。
    wangjinxiang:HP4504的确是光耦器件。
    张立明朋友不用客气,交个朋友请留个电话。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-05-07 23:01:00
799楼
数字输出B5、B6、B7都是可以通过590内部组态改变输出功能,其内的各参数的用法一样。以下以B5为例加以说明:
      DIGOUT 1  B5
      系统默认设置为零速检测,在驱动器运行时,当检测到电机为零速时输出为高态(真)+24V。
         参数1:THRESHOLD(>)阀值(>)
说明:要设定输出为真,源参数值必须超过的阀值。
范围:±300%
系统预设:0.00%
标记号:195
B5的默认源标记号为[77]处于零速,处于零速只有两各状态0和1或伪和真,因此没有百分数的数值形式,所以B5此时的功能阀值的设置数值没有意义。
参数2:MODULUS 模式
说明:源参数的数值取成绝对值与阀值比较。
范围:真/伪
系统预设:真
标记号:43
真表示源参数的数值取成绝对值与阀值比较。
参数3:SOURCE TAG  源标记
该输出端的源参数标记号,改变它可以改变输出的功能。
范围:0到499
系统预设:77
标记号:97
要改变B5的输出功能改变这里的标记号就可以。
参数4:INVERTED  反向(非)
说明:选择反向输出,即B5的输出为真时,改变为伪输出。
范围:真/伪
系统预设:伪
标记号:359
伪即没有选择反向输出。

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-05-08 00:16:00
800楼
谢工:您好
     您是否把数字输入和数字输出功能模块用通俗的易懂的语言给详细说明一下?谢谢
     

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师