《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-04-23 16:19:00
701楼
谢工你好:
      有个问题请教你。
    590 110A    591 270A 用作连续硫化装置(电缆行业)
要求速度同步(这个我已经知道了,在看了您的资料后)
但其中 590 110A这个客户突然提出来要有正反点动功能。今天看了一天的资料也没想出好的办法。是不是一定要组态啊,软件是有了,通讯线的图纸也有了,但还是不会组,还想请教谢工有什么最简单的解决方法。

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-23 18:45:00
702楼
冷森:

我来回答你,要实现正反点动功能非常的简单,数字输入端口C4本身就是正向点动,在system菜单里找到数字输入端口(比如C6),把C6的TAG号更改为228即可,

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-23 20:40:00
703楼
 冷森:我补充一下,C4、C6的逻辑工作是这样,C4NO、C6FALSE为正转,C4FFO、C6TRUE为反转。

幽谷寒风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-04-23 21:38:00
704楼
  冷森:我也是电缆行业的,对连续硫化生产线较熟悉
我想知道你是什么单位的?我在电缆行业工作了10年
希望交一些电缆行业的朋友,如果你有兴趣的话我的QQ41305356

song fei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-04-23 22:06:00
705楼
ok

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-04-24 10:39:00
706楼
看起来机床行业用直流调速的话有点太简单了,以致于许多人都不太了解。有机械加工的行业人士在论坛吗。我对机械加工还有点了解,对欧陆590可是不太了解,希望能与相关人士一起来探讨一些问题。

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-04-24 15:26:00
707楼
弱磁的原理决定电压反馈是不可以实现弱磁功能的,

如是观

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 1375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-04-24 19:39:00
708楼
石工:
  你好!
  我在广州这边做工控维修,能和你交个朋友吗?我的QQ:376610506。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-24 21:19:00
709楼
如是观:当然可以啦,很高兴能和你交上朋友。

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2006-04-25 19:33:00
710楼
再问谢工要说明书的人要打屁股了,谢工说了这么多次指明到网址下载,还是不知,说明根本没看过这论坛,要打屁股了`

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:33:00
711楼
你好

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:38:00
712楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:38:00
713楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:39:00
714楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:48:00
715楼
590做成涨力控制,斜坡输出连到设定值合计1(309),通过直经计算,张力+补偿,转距计算来控制电流环(301 48)的嵌位.是不是没有通过速度环????????????

曾太阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-04-26 00:34:00
716楼
石工:你好!我能发“590+中英文说明书”和“欧陆通讯软件”给我吗?谢谢!
我的邮箱:zzb8112@163.com

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-04-26 01:28:00
717楼
[b]我修过一个590+的,老是炸可控哇(励磁控制)。板上什么有关的东西都从好板上换过、并且刚开机时能工作几秒钟,测输出电压也是正常的、用了几秒后马上不行啦!(有时候炸半控整流桥,更多的是炸输入保险)。
到现在还没弄明白,请高手分析一下原因。TKS!!!
可能是电子的励磁反馈电感器出问题了,上电开环电流太大[/b]

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-26 20:31:00
718楼
机械表:每个功能模块做个详细说明工作量挺大的,我也正在做这个工作,但单凭我一个的力量,实在是很完善其内容,等我做好了再与你联系。
    590做张力控制的确是不用经过速度环的。
    小洋:我觉得你这种情况要仔细检查一你的可控硅的触发插头有没有插错、插反,或者有松动,也要注意一下可控硅的选用,最好是在同一台590内用同一个品牌同一个型号的可控硅。

冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-04-26 21:46:00
719楼
谢工你好,上次多谢你的帮助,这两天忙着到处看设备,今天去了扬州看压机,一直没时间上来。

to 幽谷寒风:你好,看来你是电缆行业的老前辈了。我是在企业里面搞设备的,自己也在外面接一些自动化的项目,这次经朋友介绍和一家上海的机械厂做电气配套,头一次做这一类的设备,看来有机会还要向你请教了。
        

冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-04-26 21:49:00
720楼
还要谢谢 mast ,论坛需要具有这中网络精神的人。 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师