《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




高中生学自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2010-08-06 16:48:54
3301楼
你是个大骗子,蠢猪,nin

高中生学自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2010-08-06 16:51:32
3302楼

你是个大骗子,你讲的不是590维修,是590使用、维护。板子坏了能修吗?

 

zy131499

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-10 23:20:19
3303楼

石工  

请教一下

自动调整故障 0xf002 : 自动调整失败 0xf200

这个故障时怎么回事    报警可以关掉吗

新手来学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2010-08-14 10:02:35
3304楼

FUFU1394

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2010-08-27 13:10:19
3305楼

石工:您好!

590驱动启动时有时可以起动有时起动显示报警“3 PHASE FAILED”三相故障。检查熔断器、晶闸管等无问题。望指教。。。fufu1394@163.com

彭先1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年6月09日
发表于:2010-08-28 23:10:21
3306楼
你好石工,你有590C主板。电源板的电路图吗我的QQ908278608 邮箱rankai023@qq.com

672714587tong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月13日
发表于:2010-10-13 20:41:46
3307楼

石工我想要一份590C的通讯软件,可以给发一份吗?谢谢。672714587@163.com

sineanqd

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2010年5月25日
发表于:2010-10-18 07:18:28
3308楼

直流调速器在没有电机的情况下如何测试,是否可以用灯泡代替,即电枢线圈及励磁线圈都接灯泡来代替电机,这样可以吗?请指导一下,谢谢

fkuecel133

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2010-10-27 09:13:53
3309楼

石工你好!我有台590P/0165,现在显示4Q  35A,该怎么改过来

 

执行主席

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2010-11-08 06:23:29
3310楼
在传程序时出现could not set tag 2523to600什么意思

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2010-11-14 12:00:56
3311楼
大家好,如有急需处理的问题可直接打我电话:18927229707谢林强。

曹文辉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 119回
  • 年度积分:214
  • 历史总积分:2289
  • 注册:2006年2月02日
发表于:2010-11-14 14:34:23
3312楼

谢工从事直流调速行业10多年了,什么疑难杂症都碰到过,解决过,有什么要维修的尽量找他.要是确定了欧陆590有问题可直接寄给他维修.还有问问题时尽量陈述清楚,更有利以帮你分析问题.他因工作也比较忙,常见问题,知道的可相互告知,说明书这好多地方会提供,实在找不到的,或问题比较急的,可直接找电话给谢工,电话18927229707     请不在理解谢工不理大家.

cxh8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2010-11-29 20:13:59
3313楼

谢工现在在广东,还是在上海

cxh8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2010-11-29 20:16:25
3314楼
故障报警 pcb  version   是参数丢失,什么原因引起的,如何解决,向各位高手请教?

centuryliu

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-02-21 09:27:41
3315楼

590零速继电器无规律动作,有时一天几次,有时个把月都没有,590没跳闸,也没报警,但引起联锁电器跳闸,影响生产。岗位人员反映有时可明显看到电机转速下降又恢复正常。更换过电位器,没什么用。厂家也没有什么办法。各位大师可见过这种现象?

dingquanyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2011-03-01 21:19:15
3316楼

石工:我现在有一台欧陆590的直流控制器,加编码器怎样控制,还有参数需要哪些?请尽快回信!

谢谢!

dingquanyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2011-03-01 21:27:49
3317楼

我用编码器老是出现一个故障(speed feedback(速度反馈))是否我设定的参数有误。

希望你发到我的邮箱里,dingquanyi@163.com

希望你能尽快的回复!谢谢!

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-04-24 19:27:09
3318楼
好好好好好好好学习习习习

qingge19840701

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:15帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2011-06-09 14:35:38
3319楼

石大侠,我的590+空载时电机抖动是什么原因呢?

suisui82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年6月18日
发表于:2011-06-18 10:48:48
3320楼
石工你好,我是名纸厂的电工,厂里的复卷机是590c控制的两台110kw和一台185kw电机能给发份说明书吗?我的邮箱suisui_1982@139.com谢谢

热门招聘