《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




lxx8148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2010-01-30 16:47:15
3241楼
石工你好 调试轧机那个速度的什么来计算的

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2010-02-27 07:49:30
3242楼
电气技术员
广东志高空调有限公司 查看公司简介>>
公司行业: 家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 公司性质: 外资(欧美)

公司规模: 500人以上
商用空调事业部
地 址:佛山南海里水
邮政编码:528244
联 系 人:戴小姐
电子邮箱:sykt@china-chigo.com

发布日期: 2010-02-25 工作地点: 佛山 招聘人数: 1
工作年限: 一年以上 语言要求: 英语 良好 学 历: 大专
薪水范围: 2000-2999
职位描述
要求:
1、23~35岁,大专以上学历,电气相关专业;
2、熟悉电气开发流程,有独立开展工作的能力,对单片机开发,PLC编程有一定基础;
3、有一年以上空调行业电气开发工作经验者优先。

hym666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2010-03-11 17:23:58
3243楼

石工,您好,问一下 您有欧陆590电路板的原理图吗?我的邮箱是hwhzzg@163.com

JXPGQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2010-03-15 23:05:34
3244楼

请问高手那位有与PC机联线上下传资料的程序呀,有就麻烦发到我邮箱JXPGQ@126.COM.谢谢了。

疯狂篮球小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年3月16日
发表于:2010-03-16 13:45:23
3245楼

能发那些组态给我吗,邮箱78122532@qq.com谢谢

yixiaodong37

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2010-03-18 19:39:05
3246楼
石工您好,我需要一份590C说明书,谢谢!yixiaodong37@163.com

swzlz007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年3月20日
发表于:2010-03-20 17:37:11
3247楼
FIEDL   FAILED这个报警一般故障点在那~怎么查   急!!!!!!
~

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2010-03-21 10:42:44
3248楼

欧陆590电路板的原理图吗?我的邮箱是xu6075436@163.com

 

CZxiaoming868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2010-03-22 23:14:10
3249楼
石工您好!我是一名电工学徒,向您请教一下,我有一个西门子200的plc226的,在网上想找一个合适的中文编程软件,在网上看了很多,但不知道哪些合适,也下载过但用不了,请石工给小弟指点一二。谢谢!我的邮箱:picongxi@sina.com回在上面也可以,我会天天看的

chheng5846

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2010-03-24 11:04:40
3250楼
石工您好,我是一名初学者,我公司有一条四辊压廷生产线,每只辊用一台590控制,最近总是出现很像程序停机一样的情况(正常运转后不定时跳闸,主接触器释放,主电路断电,显示屏上没有出现任何故障报警)重新开机又可以了,想请问一下是什么原因造成的?该怎么处理?谢谢!

独行浪人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2010-03-24 13:08:03
3251楼

有的时候,负载决定了电流的变化,靠调节P,I是不起作用的,比如蓖冷机,关键是看速度的稳定性,还有就是速度的反馈方式。

wangxc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年3月15日
发表于:2010-03-24 16:41:26
3252楼

各位590的高手,大家好,向大家请教个问题,这两天调试一台590P,一转电机就报SPD FEEDBACK报警

我的编码器是开路输出的

按照正常编码器的连接方法,2接V+、1接0V、3接A、5接B,1、4、6短接,但这样,手动转动电机轴,监控ENCODER,没有转速;

后来 2接V+、1接0V、4接A、6接B,2、3、5短接,这时候监控ENCODER有转速,把反馈选成电动势反馈,能正常运转,监控ENCODER是117转,基本是正确的。

但是,把反馈选成ENCODER,就转还是出现SPD FEEDBACK报警,不知道是什么原因了,编码器开路输出要求电流小于40mA,我是不是要串电阻在里面?还有是不是有什么参数问题?

先谢谢了!!

再上个开路输出接线图

 

wangxc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年3月15日
发表于:2010-03-24 16:46:17
3253楼

再上个开路输出接线图

wangxc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年3月15日
发表于:2010-03-25 13:13:52
3254楼

呵呵,不好意思,把参数初始化后,再设后,就好了!!

独行侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 599回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2010-03-28 11:14:52
3255楼

石工您好!

现在我遇到一个问题:就是我的590的D5。D6端子控制外部主回路接触器,刚启动时,接触器吸合,过了几秒钟后接触器跳开,此时D5。D6端子也没有电压,也没有任何故障报警,这是怎么回事,请石工回答一下,谢谢。

yico2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-03-29 14:33:00
3256楼

石工您好!

这里有一台590+调速器

总要烧主回路保险,检查了电机的绕组并没有接地现象!

求助谢谢

烺紫ゞ丹兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2010-03-31 11:01:24
3257楼

请教各位590高手,我这有一台590,运行跳0XF008,是主板出了问题吗

yico2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-04-01 09:44:06
3258楼

求590+中文说明

谢谢

yico2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-04-01 09:46:19
3259楼

求590+中文说明

谢谢

 yicoforever@126.com

888898HUHUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月02日
发表于:2010-04-02 13:18:15
3260楼
新手,刚接触590一段时间,感觉无从下手,请发一份590C的说明书研究学习下.谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师