《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2009-11-02 15:20:52
3201楼

这是一个复杂的问题,需要到现场才能查出问题所在。

一般可以从三方面入手:

一、测速反馈部分是有损坏

二、参数是否有改动

三、电机是否有故障

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2009-11-02 15:28:52
3202楼
590调机步骤:
1、 励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。
2、 电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。
3、 电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。
4、 方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,确认与工作方向一至之后,在诊断中,检查模拟测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反馈是同极性,如果不是同极性,用的是模拟测速电机反馈把两条接线反过来就可以了,用的是测速编码器在参数中把编码器符号改过来,改完之后,把速度反馈选为所需要的方式就可以了。然后保存参数。

自己做主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月29日
发表于:2009-11-02 21:14:09
3203楼

非常感谢石工的帮忙,我再看一下测速反馈部分(电机没有问题,因为调速时很稳;变频器职工不动,所以参数不会变)。如果有问题还会请教您的。

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2009-11-07 20:13:37
3204楼
引用sunmoon2004 的回复内容:

谢工,在您的帮助下,我们连铸的591P基本上可以用了,不过由于只有单向,我们改了接触器反向但测速反向报测速反馈故障还是消不掉,每次要用手动复位才能重启。不知有没有屏蔽此故障的方法。谢工真是大好人呀,对任何一人求助总是不厌其烦的无偿提供帮助,真的好感动!!



可以在速度反馈上加个整流桥



profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-11-07 20:49:04
3205楼

非常感谢,。。。。收藏了

烺紫ゞ丹兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2009-11-13 13:56:56
3206楼

石工

你好

象你请教个问题

我有一台590的直流调速器,通电面板指示灯全亮

但按键都能正常操作

不能运行

 

烺紫ゞ丹兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2009-11-13 14:02:30
3207楼

你好

我有一台590面板指示灯全亮是 什么问题啊

lxx8148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2009-11-13 22:19:56
3208楼
最新版本出来了 9.1

yu7894561230

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2009-11-14 21:30:30
3209楼

石工,我是一新手。老家给我发份590说明书!谢了!yuyuanqian2009@qq.com

LSUIQ

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2009-11-15 22:04:09
3210楼

石工你好:
可否给小弟发一份590+的中文说明书,谢谢!
LSUIQ2008@YAHOO.CN

335769139@QQ.COM

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-11-15 22:34:25
3211楼
引用烺紫ゞ丹兵 的回复内容:

石工

你好

象你请教个问题

我有一台590的直流调速器,通电面板指示灯全亮

但按键都能正常操作

不能运行

 




等亮正常的状态,估计是外部控制,组态看看

cdg171067813

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2009-11-16 16:00:15
3212楼

石工,你好!请给我发一份590通讯组态软件CE.lite

cdg171067813

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2009-11-16 16:02:58
3213楼
石工,你好!请给我发一份590通讯组态软件CE.lite     邮箱  ZAJ19790527@126.COM  谢谢!

烺紫ゞ丹兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2009-11-17 15:02:50
3214楼

请教各位大哥

我这有 一台欧路590直流调速器,刚送过来维修时6个电枢模块炸了5个,但检查驱动板,主板都没有发现问题,送回厂里说直流马达抖动,又送回返修,在实验台上用灯泡做假负载,输出灯泡会一闪一闪的,不稳定.我用的是励磁电压控制模式.请教各位,问题主要出在什么地方,该从呢方面入手,我是个新手,麻烦各位大哥指教指教. 励磁模块的驱动ICLM324更换过,情况依旧.

zhang_jian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年5月25日
发表于:2009-11-19 05:24:27
3215楼

你好,现在我这台590+ 165A的总报警 AUX POWER。是什么原因啊。

jhn609

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2009-11-19 22:41:42
3216楼

调速器最好用电机带负载,要不然叫调压器了对吧。AUX POWER检查一下进线220V的端子接触是否良好,要不就要查一下内部82k电阻好不好。

华子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-11-24 14:15:37
3217楼

谢工:您好!

        631/006/230/f/00 接触过 吗?  他和590  连接 PC的软件可以互用 吗?  

华子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-11-24 14:19:13
3218楼
如果有 631 的调试软件  麻烦传份   k-no@163.com

fsyujing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月16日
发表于:2009-11-26 10:07:40
3219楼
谢谢,软件已收到并在学习使用中。

fsyujing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月16日
发表于:2009-11-26 10:09:32
3220楼
谢谢,软件已收到并在使用学习当中。