楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




qingge19840701

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:15帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2011-06-27 18:18:13
3321楼

石工:

我有台590a电枢电压不知道怎么调试,不知道怎么设置电枢电压和调节电压电枢电压?

zyf198628

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2010年3月08日
发表于:2011-06-29 15:43:07
3322楼
石工:在590方面可算得上泰斗!

张榕辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2011-07-02 13:53:00
3323楼
石工您好!我是刚接触直流控制器的!我现在用的是欧陆590但又没使用手册,能给我发一份么?谢!454215376@qq.com

ww4488

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2011-07-03 18:41:57
3324楼
这个要保存,学习中.

cma19851020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2011-07-16 09:21:28
3325楼

请问:如何设置欧陆590的模拟量输入为4-20MA信号?(比如A4)

agex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2011-07-30 15:36:39
3326楼
上海欧达佛山办事处,专业维修590直流控制器电路板,不锈钢轧机电控,塑料机电控,陶瓷机械电控维修,林工18676587590.

邢宪坡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2011-08-04 21:25:30
3327楼
测速反馈有问题

bdcwyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2011-08-08 17:44:45
3328楼
请问:PC与590通讯时,上传数据正常传输,下载时,系统提示需输入密码,590装置初始化也不行。

xuzm912

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年11月23日
发表于:2011-08-27 18:15:47
3329楼
石工你好:我公司新进二手590,记叙590中文手册,请发我一份,谢谢!我的地址;1429938187@qq.com

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-08-30 23:19:39
3330楼

多年以后再来看看

好好学习

天天学习

求学KISS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月31日
发表于:2011-08-31 22:42:16
3331楼

590有什么作用

 

A761557275

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月02日
发表于:2011-09-01 01:20:34
3332楼
590+控制板烧坏两次什么原因

hsgscgw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2011-09-04 22:16:53
3333楼

石工你好我有一台590控制一台电机不想用电位器怎么设置

hsgscgw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2011-09-04 22:20:30
3334楼

你好我有一台590是电位器控制想改按钮控制怎么改请帮忙hsgscgw@163.com

centuryliu

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-09-26 11:14:20
3335楼

一台电机运行于500转/分,偶尔出现转速波动大的情况,监测发现590内显示的给定信号同时在5%~40%之间发生变化。为确定是否为电位器或PLC影响,在电位器输入A4口接电压表进行监测,发现给定信号变化时A4口电压没有变化,确定电位器没问题,随后退出PLC,后又拔出通信线,590内给定信号仍有变化而引起转速波动。因此确定,590内部故障引起转速波动。各位大师可见过这种情况,是否还有别的原因引起呢?如何解决?

李遇琨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年10月07日
发表于:2011-10-07 22:45:57
3336楼
591c驱动器失速故漳

李遇琨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年10月07日
发表于:2011-10-07 22:53:44
3337楼

我是一个新手,请问各位高手,591c欧陆调速器驱动75kw直流电机时失速,速度时快时慢,敬请指教

欧工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年10月21日
发表于:2011-10-07 23:31:57
3338楼

石工你好,请教个问题我公司有一台590,昨晚才开过,今早开就出现报警:ALARM FEEDBACK (只报警反馈,没有其它报警内容)检查过电源模块,碳刷,还有换向片都没问题。请问是什么原因?急急

centuryliu

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-10-18 10:12:17
3339楼
收假回来后直接换了个新的590,但故障依旧,不可能人品那么差,又碰上个坏的吧。现在基本排除590,怀疑是柜子有什么问题。可柜子除了可控硅,都是一些硬接线,实在想不通有什么地方能有影响。

ljl1013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月25日
发表于:2011-10-25 19:20:59
3340楼

石工你好:

     我们生产线挤出机用590P 110A直流控制器控制,直流电机为西玛电机37KW,现在控制器上采用励磁控制模式为电流控制,速度反馈为测速机反馈,现在主要问题为挤出机开2转匀速状态转速,电机转速在2×14.75=29.5转;测速机电压稳定,但励磁电压波动很大,电枢电压也波动大,请问是什么原因造成这种现象?多谢。