《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-20 17:18:51
3101楼
引用如故 的回复内容:问题终于都解决了,原来出问题的几台590C是扩容过的,有约10倍左右的关系,比如电机电枢400A,硬件设定就约为40A左右。



呵呵

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-05-26 21:45:16
3102楼

顶起来...........

zhwentian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2009-05-28 17:37:24
3103楼
请问哪位师傅知道590的标记号635,638,639的含义,说明书上找不到,谢谢。

zgc159357

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月28日
发表于:2009-05-28 21:54:56
3104楼
你好,石英钟,能给我一封590P的资料吗,谢谢!我的邮箱546100166@qq.com

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-29 22:40:37
3105楼
引用zhwentian 的回复内容:请问哪位师傅知道590的标记号635,638,639的含义,说明书上找不到,谢谢。



呵呵什么版本的呢  我也不太清楚呢??没有见过

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-29 22:42:49
3106楼
引用zgc159357 的回复内容:你好,石英钟,能给我一封590P的资料吗,谢谢!我的邮箱546100166@qq.com



已经发送   注意查收

rhj5762

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2007年6月06日
发表于:2009-05-30 13:25:10
3107楼
谢工你好!想请教您个590(270A)驱动器的问题。我单位驱动器出现:触摸屏上空载(拆开皮带)时给定转速为零,电枢电流也就等于零。但是带负荷后给定等于零,电枢还有20A电流,电压约1.5V左右。停机后再启动可以回零。不知从设置中能否修改过来,以前没有这问题(给定为零相应输出也为零)。谢谢! 还是有问题?怎样具体设置?

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2009-05-30 13:35:14
3108楼
引用rhj5762 的回复内容:谢工你好!想请教您个590(270A)驱动器的问题。我单位驱动器出现:触摸屏上空载(拆开皮带)时给定转速为零,电枢电流也就等于零。但是带负荷后给定等于零,电枢还有20A电流,电压约1.5V左右。停机后再启动可以回零。不知从设置中能否修改过来,以前没有这问题(给定为零相应输出也为零)。谢谢! 还是有问题?怎样具体设置?

把静止逻辑设为启动

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2009-05-30 13:57:10
3109楼
590+8.0以上版本才有635,638,639 标记号 这三个标记都是在连接(LINK)模块上的!具体做什么用需要看到全部组态才知道!

zhwentian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2009-05-31 21:03:58
3110楼
谢 谢您的回答!具体是在配置输入输出——模块——设定值合计值目的>639            直径〉638     锥度〉639 不知道去了哪里?您说的连接模块是不是指连线11,12这样的特殊连线,能不能发个图,期待中                                                  

config

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2009-06-02 21:01:21
3111楼

石工您好!麻烦请教您一问题,如下面所示的系统端口(P3) 里的 UDP XFER (TX)与 MMI DUMP (TX)为何在我的590的里没有这两个选项?希望您能不吝赐教,谢谢您了!我的邮箱jiejie1973@163.com

。。。。。。系统端口(P3)
。。。。。。P3 设置
。。。。。。模式 禁用/5703 设置模式
。。。。。。5703 支持 5703 参数的子菜单
。。。。。。P3 波特率 P3 端口的波特率
。。。。MMI DUMP (TX) 将人机接口(MMI)传输至主机
。。。。UDP XFER (RX) 传输来自主机的参数
。。。。UDP XFER (TX)

伊利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2009-06-02 22:35:08
3112楼
y有啊,,跟P3的模式在一行

config

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2009-06-03 20:05:08
3113楼
应该在同一级菜单 可我的590确没有

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2009-06-03 22:26:53
3114楼

有的,就在P3设置同一菜单级

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2009-06-04 11:13:31
3115楼
大家要的资料已发送,请查收.

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-06-04 15:42:45
3116楼

顶一下------------------------

lxx8148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2009-06-04 23:35:55
3117楼
你好石工 你在哪里工作  想和你交流  本人维修590调速器 QQ376691551

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-05 07:27:56
3118楼
有在浙江温州的朋友吗,本人QQ:445772180  大家一起交流

ccx5678

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-06-05 12:30:11
3119楼
谢工你好:能否友一套资料和软件给我?谢谢!!邮箱:hyccx6202422@126.com

config

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2009-06-05 20:42:42
3120楼
回复内容:
对:石英钟 关于

有的,就在P3设置同一菜单级

 

 。。。。。。P3 设置
。。。。。。模式 禁用/5703 设置模式
。。。。。。5703 支持 5703 参数的子菜单
。。。。。。P3 波特率 P3 端口的波特率
。。。。UDP XFER (RX) 传输来自主机的参数



内容的回复:应该与P3设置在同一菜单级 可我单位的590的确就是没有 只有如下所示的参数  请石工帮忙分析分析 麻烦您了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师