        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




wmq123wmq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2009-04-15 22:29:07
3061楼
石工:你好!你能发一份“欧陆通讯软件” 、“欧陆驱动器软件包”给我吗?谢谢!
我的邮箱:wmq123wmq@163.com.谢谢了

咖啡人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2009-04-16 00:04:51
3062楼
石工您好!我是第一次接触590请教您问题.谢谢!我在驱动上设置了:电动机电压,电动机电驱电;流,磁场电流,磁场电压,磁场控制方式,磁场电压比例,电驱电流极限,速度反馈选择,磁场使用.这些参数电机还是不能转动.请您帮我解答,谢谢了

源泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年10月06日
发表于:2009-04-16 10:41:32
3063楼

帮谢工回复3071楼  :设置步骤有为题。按以下590直流调速器参数快速设置说明(转载)设置
        通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。
       *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。
      调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
      调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。

咖啡人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2009-04-16 13:04:01
3064楼

感谢(源泉3072楼)您的帮助,我已能开机正常运行。现在还一问题请教:在本地控制模拟下可以很好的运行,但远程控制模拟下不能工作。请帮忙解答。谢谢!

yangdanhanling

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2009-04-16 13:49:00
3065楼

是个不错的文章,值得学习

咖啡人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2009-04-16 13:51:26
3066楼

紧急求教!590本地控制模拟下可以很好的运行,但远程控制模拟下不能工作.

咖啡人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2009-04-16 15:53:31
3067楼
回复内容:
对:源泉 关于

发表于:2009-04-17 08:45:56
3068楼

谢工您好!我遇到一问题请帮忙解答:590本地控制模拟下能运行,但远程控制模拟下不能工作?谢谢

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2009-04-17 14:18:28
3069楼
引用咖啡人生 的回复内容:

谢工您好!我遇到一问题请帮忙解答:590本地控制模拟下能运行,但远程控制模拟下不能工作?谢谢



你是哪里的朋友?有需要可以电话联系本人 13567302142 本人:吴云飞

cxh8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2009-04-17 19:47:38
3070楼
        谢工你好,我是江苏的陈,本月10日汇款是否收到。下册何时出版

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-04-17 20:00:09
3071楼

谢谢,看过。

 

 

w760823

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2009-04-22 20:49:56
3072楼

我是造纸厂,我们用的是590,需590资料发一份给我好吗?  谢谢

wyg.760823@yahoo.com.cn

微笑的海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2009-04-27 12:07:12
3073楼

回W760823

590资料已发两份到你邮箱请查收

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-02 10:13:38
3074楼
引用咖啡人生 的回复内容:

紧急求教!590本地控制模拟下可以很好的运行,但远程控制模拟下不能工作.



可能参数设置等问题,要看具体的组态情况

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-02 10:16:55
3075楼
引用w760823 的回复内容:

我是造纸厂,我们用的是590,需590资料发一份给我好吗?  谢谢

wyg.760823@yahoo.com.cn



资料已发,请注意查收

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-02 10:21:48
3076楼
引用wmq123wmq 的回复内容:石工:你好!你能发一份“欧陆通讯软件” 、“欧陆驱动器软件包”给我吗?谢谢!
我的邮箱:wmq123wmq@163.com.谢谢了


已发,注意查收

lu81205522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年4月08日
发表于:2009-05-02 20:25:43
3077楼
谢工,你好,在你的博客里看到推荐将pc与590的p3口通讯波特率设定为38400,我想问一下,在这两处更改完之后,系统设备管理器中的com口属性(波特率)如果不一样需不需要更改?

shijiaming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2009-05-03 08:04:31
3078楼
你好石工:我们厂原来有一台250KW直流电机,它是拖动进料系统的,每当电流达到350A以上时,电机就不动作了,如果反复出现2-3次这种现象,590励磁可控硅就会烧坏。这是什么故障呀! 石工你有590中文版的说明书吗?可以发给一份吗?我的邮箱:sdhzsjl@163.com     谢谢

panghh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2009-05-03 16:43:10
3079楼

顺路看看,学习学习。。。。

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-03 18:54:17
3080楼
引用shijiaming 的回复内容:你好石工:我们厂原来有一台250KW直流电机,它是拖动进料系统的,每当电流达到350A以上时,电机就不动作了,如果反复出现2-3次这种现象,590励磁可控硅就会烧坏。这是什么故障呀! 石工你有590中文版的说明书吗?可以发给一份吗?我的邮箱:sdhzsjl@163.com     谢谢



资料已发,参数设置,励磁控制等,控制工艺怎么的,有正反动作~~~