《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-11 20:54:00
621楼
江强:如果驱动器能正常工作,多数原因是显示器坏了,又或者是显示器解码PC模块坏了。

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-04-11 21:00:00
622楼
TO:汪强
请先检查590外围线路,有无松脱造成电源没进D7,D8
在检查590操作面板与机身连接水晶头连接是否可靠。
最后在D7,D8端子附近找FS1保险,看保险是否烧断了。

回复本条

    

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-11 23:47:00
623楼
谢工您好:
   多谢指点,那么我现有的程序中,有很多把砺磁,菜单等的参数与串行线路中标记号相连,应认为在实际电机运行中是没有作用的。对吗?  

回复本条

    

一根木头 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年8月12日
发表于:2006-04-12 10:47:00
624楼
石工您好:
    第一次接触直流调速,现在有个设备要用到欧陆控制器,35A  590C,控制要求是做卷取控制,要求恒张力,结合PLC模拟量输出控制张力,不知道如何下手,希望给与指导,谢谢

回复本条

    

一个老菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-04-12 14:01:00
625楼
大家好 :上次与大家讨论的590励磁波动的问题已经解决了.是进线电抗器有一相处与半短路状态(我也说不清楚怎么表达这个现象) 后来查到了这个问题更换后就再没有怎么波动. 
不过为什么电抗器的问题会造成励磁在某一区域波动 在这请教大家!

回复本条

    

聊聊QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-04-12 17:43:00
626楼
石英钟老师:
     你好!
        我是个新手,可以给我发一份电子版的590+资料或者是590系列的中文资料吗?

    邮箱是zhang227@126.com。
     

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-12 19:37:00
627楼
hongsi:可以这么说。
     一根木头: 一台590驱动器一台电机,一般是不能做到恒张力控制的,要做到恒张力控制最少要用到一台驱动器加一套张力控制棍才能做到,张力控制棍可以由PLC控制,然后与590驱动器联合闭环控制;又或者用两台驱动器,一台放卷,另一台收卷,放卷运行张力控制环,收卷运行速度控制环,也可以将两台驱动器做到可逆运行。
     一个老菜鸟: 你的电抗器的问题想来是很复杂的,由于我水平有限,我一时之间也说不清楚,还得向各朋友请呢。有谁清楚这方面的知识还请说上一二,我等供候你的大架。

回复本条

    

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2006-04-12 21:25:00
628楼
我想问下石工和各位高手:有没有MOELLER直流驱动器的中文书!急需!!!!谢了!!
EMAIL:wyf7862979@163.com

回复本条

    

鱼在游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-04-13 13:36:00
629楼
谢工:谢谢你的帮助.我是江阴的.你真是一个好老师.以后我还是打电话向你请教

回复本条

    

聊聊QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-04-13 15:29:00
630楼
    石英钟老师:
      很对不起!!我把邮箱地址写错了。  
      可以麻烦你给我重发一份电子版的590+资料或者是590系列的中文资料好吗? 非常谢谢!!!! 

    邮箱是zhangj227@126.com。
     

回复本条

    

聊聊QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-04-13 15:43:00
631楼
  石老师:
     对不起!
       请原谅我的粗心,给我重发一份电子版的590+资料或者是590系列的中文资料好吗? 非常谢谢!!!! 

    邮箱是zhangj227@126.com。

回复本条

    

西风吹凉天

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年9月01日
发表于:2006-04-13 16:44:00
632楼
请石老师留下你的联系方式好么?
我有好多的问题想要请教!
关于欧陆驱动器的一些问题!
非常感谢!!!!

回复本条

    

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-04-13 16:45:00
633楼
石工:
    我单位有一台90KW电机,现在用590调试一直不行。现象是低速运转时current demand显示变化为:低速(30转)空载时电流5%-13%变化,当高速空载时电机急停,好象有抱闸式的,声音特大。故障显示(over   i   trip)现在想请教一下石大哥,有没有好办法?

回复本条

    

akdm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 17:14:00
634楼

回复本条

    

akdm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 17:21:00
635楼

回复本条

    

akdm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 17:24:00
636楼
请问:有谁知道590+如使用外部磁场,所用变压器使用自藕的还是隔离的好?谢谢指教!

回复本条

    

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-04-13 17:31:00
637楼
邮箱:qjw15@263.net
能告知您的联系方式,我有好多问题想请教

回复本条

    

akdm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-13 17:32:00
638楼
请问:电机在高速时转速不稳,除测速机连接不好,还会有其他原因吗?请高手指教!谢谢!

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-13 23:01:00
639楼
 水木水: current demand电流给定不论在那一介段速度值,只要速度平稳时,都是比较平稳的,有负载时相差在5%以内,空载时更加小大概在2%以内。一旦电流不平稳必影响速度不平稳,反过来一样。over   i   trip为过电流报警,从你的情况看主要有两个方面的原因:一是,驱动器的参数设置有误,或励磁不稳定,二是,电机方面,接线不固、换向片烧损短接、线圈有烧伤。要检查驱动器参数是否有误,方法较简单:把驱动器参数灰复为出厂设置,对驱动器重接最为简单的运行电路,试运行电机,对于90KW的电机,如果电机及其他方面好的话,以出厂设置参数运行电机,电流给定及电流反馈应该很平稳,且急停时不会有过冲的现象。
    akdm:这要看实际的应用环境,利用自藕变压器对励磁进行弱磁不是很理想,而相对使用隔离变压器来供给励磁,电压相对稳定很多。
电机在高速时不稳定,在驱动器角度来讲,主要有三个方面:一是,电流环PID调节不良,二是,速度环PID调节不良,三是,励磁PID调节不良。

回复本条

    

聊聊QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-04-14 14:09:00
640楼
谢工:
     你的资料我以收到,再次表示感谢!!!!11111

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师