        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-04-23 16:19:00
701楼
谢工你好:
      有个问题请教你。
    590 110A    591 270A 用作连续硫化装置(电缆行业)
要求速度同步(这个我已经知道了,在看了您的资料后)
但其中 590 110A这个客户突然提出来要有正反点动功能。今天看了一天的资料也没想出好的办法。是不是一定要组态啊,软件是有了,通讯线的图纸也有了,但还是不会组,还想请教谢工有什么最简单的解决方法。

回复本条

    

mast _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-23 18:45:00
702楼
冷森:

我来回答你,要实现正反点动功能非常的简单,数字输入端口C4本身就是正向点动,在system菜单里找到数字输入端口(比如C6),把C6的TAG号更改为228即可,

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-23 20:40:00
703楼
 冷森:我补充一下,C4、C6的逻辑工作是这样,C4NO、C6FALSE为正转,C4FFO、C6TRUE为反转。

回复本条

    

幽谷寒风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-04-23 21:38:00
704楼
  冷森:我也是电缆行业的,对连续硫化生产线较熟悉
我想知道你是什么单位的?我在电缆行业工作了10年
希望交一些电缆行业的朋友,如果你有兴趣的话我的QQ41305356

回复本条

    

阿飞2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-04-23 22:06:00
705楼
ok

回复本条

    

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-04-24 10:39:00
706楼
看起来机床行业用直流调速的话有点太简单了,以致于许多人都不太了解。有机械加工的行业人士在论坛吗。我对机械加工还有点了解,对欧陆590可是不太了解,希望能与相关人士一起来探讨一些问题。

回复本条

    

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-04-24 15:26:00
707楼
弱磁的原理决定电压反馈是不可以实现弱磁功能的,

回复本条

    

如是观

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 1375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-04-24 19:39:00
708楼
石工:
  你好!
  我在广州这边做工控维修,能和你交个朋友吗?我的QQ:376610506。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-24 21:19:00
709楼
如是观:当然可以啦,很高兴能和你交上朋友。

回复本条

    

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2006-04-25 19:33:00
710楼
再问谢工要说明书的人要打屁股了,谢工说了这么多次指明到网址下载,还是不知,说明根本没看过这论坛,要打屁股了`

回复本条

    

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:33:00
711楼
你好

回复本条

    

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:38:00
712楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

回复本条

    

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:38:00
713楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

回复本条

    

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:39:00
714楼
谢工:您好
     您是否把590的每个功能模块给详细做个说明?
     先谢谢了
     g1972414@eyou.com

回复本条

    

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-25 21:48:00
715楼
590做成涨力控制,斜坡输出连到设定值合计1(309),通过直经计算,张力+补偿,转距计算来控制电流环(301 48)的嵌位.是不是没有通过速度环????????????

回复本条

    

曾太阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-04-26 00:34:00
716楼
石工:你好!我能发“590+中英文说明书”和“欧陆通讯软件”给我吗?谢谢!
我的邮箱:zzb8112@163.com

回复本条

    

小洋 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-04-26 01:28:00
717楼
[b]我修过一个590+的,老是炸可控哇(励磁控制)。板上什么有关的东西都从好板上换过、并且刚开机时能工作几秒钟,测输出电压也是正常的、用了几秒后马上不行啦!(有时候炸半控整流桥,更多的是炸输入保险)。
到现在还没弄明白,请高手分析一下原因。TKS!!!
可能是电子的励磁反馈电感器出问题了,上电开环电流太大[/b]

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-04-26 20:31:00
718楼
机械表:每个功能模块做个详细说明工作量挺大的,我也正在做这个工作,但单凭我一个的力量,实在是很完善其内容,等我做好了再与你联系。
    590做张力控制的确是不用经过速度环的。
    小洋:我觉得你这种情况要仔细检查一你的可控硅的触发插头有没有插错、插反,或者有松动,也要注意一下可控硅的选用,最好是在同一台590内用同一个品牌同一个型号的可控硅。

回复本条

    

冷森

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2006-04-26 21:46:00
719楼
谢工你好,上次多谢你的帮助,这两天忙着到处看设备,今天去了扬州看压机,一直没时间上来。

to 幽谷寒风:你好,看来你是电缆行业的老前辈了。我是在企业里面搞设备的,自己也在外面接一些自动化的项目,这次经朋友介绍和一家上海的机械厂做电气配套,头一次做这一类的设备,看来有机会还要向你请教了。
        