《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



EASYCOM888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2006-03-21 16:27:00
501楼
欧陆的profibus参数需在celite中设定,并在西门子S7300 PLC硬件组态中确定链接的参数(16进制),并对应好PLC中的PIW/PQW,
不需调用SFC14/15也行.

我司最近作了一个工程,用了欧陆的,还很好用.
用西门子的6RA70作,也差不多.
感觉用欧陆作,还方便些!

回复本条

    

小学 _3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-03-21 21:26:00
502楼
石工:
    590c{面板上有4个键的]P3通讯口在调速器的什么位置好像说明书上找不到.请告知谢谢!  

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-21 22:36:00
503楼
小学: 在密码设置菜单中输入特别口命0*1311就可以打开所有参数与进行参数修改组态。
P3口在面板下面,打开下返盖就看到有两个灰色象电脑路邮器一样的插孔,一个4针,一个6针,左边4针那个就是P3口。

回复本条

    

小学 _3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-03-21 23:04:00
504楼
石工很感谢!

回复本条

    

EIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2006-03-22 08:35:00
505楼
石工;你好。我单位有多台590P,为便于维护能发一份590P的中英文对照的说明书给我吗?谢谢啦!
haijun_che@yahoo.com.cn

回复本条

    

水平一般

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-22 08:46:00
506楼
我已经找到了欧陆的通讯数据组态工具,是另外的一个软件。已经做好了通讯,是挺方便的。也挺好用的。
   

回复本条

    

水平一般

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-22 10:04:00
509楼

    谢工:您好
     590中文手册已收到,但是乱码,请问我该咋办?谢谢
     ruoming414@sohu.com

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-22 10:08:00
510楼
谢工:您好
     590中文手册已收到,但是乱码,请问我该咋办?谢谢
     ruoming414@sohu.com

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-22 10:34:00
511楼
水平一般:你用的是哪个软件?那个软件是怎么用法我得请教你啦,不知老兄能否教一下呀?是不是以下这个软件:

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-22 10:38:00
512楼
jcgd:你的电脑有没有安装了PDF阅读器呀.

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-22 10:47:00
513楼
  [color=#0000FF]以下是欧陆590资料下载地址,大家可以在那里下载,只因我个人很多时候没有时间一一回复各位的邮箱.[/color]
[color=#FF0000]http://www.lanyangelec.com

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-22 15:44:00
514楼
谢工:您好
     您是一个大好人,好人品!向您这样的人现在已经很少了!

回复本条

    

  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2003年11月02日
发表于:2006-03-23 12:34:00
516楼
石英钟大哥:请教的问题没有给我回啊,  我这的590是扩容的调试时出现电流波动在40~50A,电压和速度控制的还时比较稳的,电流波动大,是不是触发不好和模块不好,还时有其他的原因

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-03-23 19:15:00
517楼
TO:逍遥一笑
向各位老师请教,590工作时,电枢电流.电压波动很大,怎么处理.我检查过[b]三相交流输入的电流也不平衡[/b].
经自整定后发现电机振荡,给定后,达到一个速度,但很快降下来,紧接着有提速,反复.调整电流环的比例积分连续率后,状况不见好转
590配电抗器没有??
三相交流输入的电流不平衡的幅值有多大??
如果你的负载惯性大的话电枢电流电流波动是很大的

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-23 19:43:00
518楼
 石英钟:  引用   加为好友   发送留言   2006-3-11 13:09:00 
    各位朋友,我这里没有电子版的590中文说明书,送给大家的都是590+的中文说明书.
     逍遥一笑: 590在工作中电枢电流、电压波动大原因有以下几种,你可一一按实际情况分析:
1)驱动器选用了电压反馈作闭环控制,一般控制使用模拟测速电机及编码器反馈效果会很好;
2)反馈环节有故障;
3)励磁电流不稳定,此时会对电机影响很大;
4)触发电路不正常与及可控硅有损坏,可用视波器看到其波形有缺少,从三相电流看其三相电流会不平稳衡。
电抗器用在整流设备上一方面是平波,另一方面是限流。两套设备共用一个电抗器理论上是可以的,当两台设备同时工作时能达到设计效果,但如果只有一台设备工作时就不好了。
    一路阳光:这几天已电话联系不知问题解决了吗?
    海鸟: 请把你的问题说详细一点,没有张力给定,电机是不能运行,除非换成另一种控制方法。在两象限驱动器中通过改变电枢电压方向来改变电机方向是比较好的,我认为一般情况下应该比改变励磁好。 
 

回复本条

    

大学工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-03-23 21:38:00
519楼
红警战神
 用四象限控制器,电枢正反桥。很好用的。/

回复本条

    

yaya734

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-03-23 22:03:00
520楼
石工:您好!很钦佩您的人格和能力,我工作中遇到您讲的主从控制问题,只不过是三台驱动器,而且在两台设备上,一个设备上的两个驱动器要求严格同步,另一设备也要求速度同前一设备同步,真切希望能和您建立联系商谈.我的电话13646392625Email:xianghui734@yahoo.com.cn

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师