各位前辈好!
    小生公司有一台450马力的电动机,是角形接法,采取自耦降压启动,在电机正常运转中,一相电源线绝缘磨破,对地短路,空气开关跳开,测量电机绕阻,发现有两个绕阻对阻值为0,另一个绕阻为7.7兆欧,请问电机烧坏是否是由于一相电源接地造成的?为什么?谢谢!



自由人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2005-11-16 13:04:00
1楼
电机还不一定烧了,也许是一个节点断开了!

xinatx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2005-11-18 10:27:00
2楼
前辈们,帮帮我吧!

功夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2005-11-18 23:08:00
3楼
电机真的可能有救,打开端部看看吧.