当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求助:伺服系统的选型问题
点击:
1874
| 回复:
23
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-02 16:04:00
楼主
各位仁兄:在下刚接手了一个改造项目,是印刷机械行业的设备,该设备原采用台达伺服,每小时启停4000-5000次,每次运行150mm左右。原设备印刷精度不好,有重影。我这里有两个问题请高手帮助解答:1、如此高频率的启停,国内外的那种品牌在这方面比较好?2、伺服电机的选型要考虑负载惯量问题,这方面如何计算? 请多指教!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2005-10-02 16:32:00
1楼
一秒起停不到两次,对伺服而言,启停频率不算很高。 每次运行150mm是什么概念?对电机而言是多少角度?或者说,电机一圈是多少毫米?
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-02 17:01:00
2楼
感谢刘版主这么快就回复了,卷取轮外直径211毫米,也就是每次转不到90度。
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2005-10-03 08:42:00
3楼
在两次启停之间,有没有规定的时间间隔?在运动中还有什么其它要求?如果没有,考虑到伺服整定时间,就算每次转90度用0.5秒好了,平均速度只有30转,加速度也不是很大(如果有其它要求,另议)。选择伺服电机,基本上只要看负载惯量就可以了。
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-03 12:07:00
4楼
原设备伺服电机的每个起停周期0.28S左右,对伺服系统没有其他要求。能具体谈谈负载惯量方面的知识吗?或者能推荐点资料也行。多谢了!!
回复
引用
举报
沈阳老宋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 778回
年度积分:0
历史总积分:823
注册:2004年9月30日
发表于:2005-10-03 19:45:00
5楼
惯量计算要看您具体机械结构,其实,物理书上都有,或者将你的具体结构E-MAIL给我,我帮您计算。
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-03 21:51:00
6楼
多谢了,我其实主要想了解--知道负载惯量后怎样选伺服电机。
回复
引用
举报
徐俊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年5月09日
发表于:2005-10-04 10:43:00
7楼
在印刷机械中,不能仅仅根据转动惯量来选择电机,因为在一般印刷机械中,至少有6个工位,多得可能有12个,因此,需要根据工作中的最大张力,包括机械摩擦和牵引力。而转动惯量一般伺服电机可以带动5-10倍,这个参数在这里不是最主要的。
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-04 16:16:00
8楼
我所接手的是标签印刷机,三色套印,原设备采用台达伺服和国产行星减速机,但有重影。
回复
引用
举报
徐俊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年5月09日
发表于:2005-10-05 09:52:00
9楼
有重影是有两种原因造成的,一,时间较长以后,传动机构的传动间隙增大。二,电网电压或者负载的变化,甚至干扰的存在,导致速度不稳,在这加减速一个过程中,传动间隙的存在就会产生重影。
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-10-08 20:33:00
10楼
“转动惯量伺服电机可以带动5-10倍”可以解释的更详细吗?先谢谢了!!
回复
引用
举报
笨鳥慢飛
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:15帖 | 2548回
年度积分:0
历史总积分:4928
注册:2005年10月16日
发表于:2005-10-26 23:35:00
11楼
依你提到關鍵不在伺服 在控制器 我做過送料300mm 120pcs/mim 精度<0.05mm
編碼器解析度也很重要 你沒提到
回复
引用
举报
懒汉鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2003年6月26日
发表于:2005-10-27 09:57:00
12楼
我刚刚设计了一个伺服系统,大概0.3s走150mm的行程
回复
引用
举报
笨鳥慢飛
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:15帖 | 2548回
年度积分:0
历史总积分:4928
注册:2005年10月16日
发表于:2005-10-27 15:47:00
13楼
to:樓上
高速高精是運動控制最高的難度 我做過 行程100mm 200pcs/min 精度<0.05mm 這是我在印刷機的極限
樓主問題不在速度 是精度
一般在印刷機的行業多用DD馬達他是高扭力高解析度 但他的速度在此行業夠用 若用在鋼板裁切DD速度就不夠 若你有能力做 有家公司約有20個員工 一年可創5億的銷售 這個生意會做不完
回复
引用
举报
麦克疯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 856回
年度积分:0
历史总积分:1157
注册:2001年12月10日
发表于:2005-11-10 12:06:00
14楼
难度不高
回复
引用
举报
许泽爽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年3月06日
发表于:2005-11-10 22:30:00
15楼
to楼主:
辊筒的转动惯量为MR*R/2,其中M为辊筒的质量,R为辊筒的半径。其实做不干胶商标印刷机的传动,不光是在于你的电机选型是否正确,还在于你的运动曲线做得是否合理,因为做套印实际上电机走的是多段速。
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-11-11 14:27:00
16楼
TO 许泽爽
多谢指点!套印时是不是伺服放大器工作在速度控制模式?按我的理解,第一次印时应是位置控制模式,两种模式如何方便的切换?
回复
引用
举报
许泽爽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年3月06日
发表于:2005-11-11 18:29:00
17楼
to泳子:
伺服放大器一直工作在位置模式。譬如说,你要印刷的商标是150mm,那你就先高速走140mm,然后再低速去走剩下的距离(假设设定为20mm)。在低速的时候,去扫描MARK点,碰到MARK的上升沿后走一个定长停下来,这个长度需要调节(在触摸屏上设定),调节
到套准为止。要注意的是mark点必须接在高速触发点上,不能用普通输入。如还有疑问,请致电:13392714052。许泽爽
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2005-11-12 08:44:00
18楼
采用高、低速的方式。确实是可以比较大的提高精度,不过,个人建议不要让驱动器工作在位置模式,而是对其进行闭环控制,否则,驱动器上的位置误差都会体现在套色误差上,另外,加减速的过程是否会打滑,也是很影响精度的。
回复
引用
举报
狼烟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年12月05日
发表于:2005-11-12 09:37:00
19楼
单电机传动的套色,就是对版幅的闭环位置控制,传动引起的有重影其一伺服计算的走料长度有不对,其二传动有间隙,传动比一定为偶数;皮带有疲劳,最好伺服直带印刷版辊;
回复
引用
举报
泳子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2003年5月28日
发表于:2005-11-12 09:53:00
20楼
TO 刘岩利:
版主你好,你所说的闭环控制,我理解是电机与定位模块组成闭环,但在实际项目中处于成本的考虑,有时不用定位模块,直接用PLC或脉冲发生板发出一定数目的脉冲,伺服放大器与电机构成闭环进行控制。“驱动器的位置误差”我不太明白,驱动器不就是放大脉冲功率、残留脉冲与电机编码器反馈脉冲进行比较进行闭环控制吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电流环PI控制,如何确定采样频...
[8345]
伺服一旦使能,外部供电的漏电...
[16890]
求教:光电开关和接近开关的区...
[8116]
如何用PLC+2台变频器+2个编码...
[8525]
伺服电机坏了后,直接替换同型...
[6738]
交流伺服电机能不能当普通电...
[5699]
伺服/步进电机能否自锁?
[21513]
运动控制器同PLC有什么区别
[6200]
IGBT 各个品牌的开关频率是多...
[12611]
独立的运动控制器,与伺服驱动...
[5934]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页