日立变频器技术解答 点击:48512 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-27 20:32:00
161楼
纠正一下该变频器没有带电机会不会是这个引起的?

               赫赫!

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-08-27 22:30:00
162楼
哈哈,这里成了瞿老师主页了!!!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-28 09:09:00
163楼
E8是CPU故障,可以复位吗?如果可以的话,重新输入一次参数,如果不能,需要把EEPROM重新写一次数据!

xujun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2006-08-28 09:31:00
164楼
多谢瞿工

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-28 09:45:00
165楼
瞿工:E8手动复位是可以的,就是在上电的时候会报错,我是否能够将其参数先拷贝下来,等将参数初始化以后再将拷贝下来的数据写进去呢?因为我初次接触日立的机器,所以不太熟悉!还请瞿工多多指教!!
                                           谢谢 

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-28 10:14:00
166楼
一般情况下请您重新输入一遍参数就可以了!有不理解的可以打电话给我!13701283280!

兰福林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-08-28 12:50:00
167楼
你好:翟工

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-28 13:52:00
168楼
您好:兰福林,请问我能为您做点什么?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-28 16:22:00
169楼
楼上请问109E5724H504多少钱?

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-28 18:41:00
170楼
瞿工你好! 不好意思还得麻烦您!SJ100的B组参数我竟然找不到B04,是不是有什么别的参数锁住了?这样的话还有希望初始化吗?
请直接迷津!!!
                                     谢谢!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-28 20:15:00
171楼
B84参照P6-8页初始化!

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-29 16:30:00
172楼
瞿工:SJ100 初始化完成不了。我拆开看了一下,好像rom也被人重新焊接过,说明书上说初始化时先将B04设置为1 ,之后才能允许初始化,初始化时显示0 00 。我直接将B84设置,操作时显示d 00,且初始化后用户设置仍然没有改变,也就是说初始化失败。请问我该怎么办?

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-29 16:34:00
173楼
现在这台机器运行时电动机严重抖动!运行3HZ后就跳过流保护,1Hz 时好像缺相,但是量输出端均平衡,这样的现象一般会是设么故障?!!!

高速CPU

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2003年4月02日
发表于:2006-08-30 13:03:00
174楼
瞿工  麻烦问您一下,J300-15KW的机器,在加速和减速的过程中输出正常,在频率到达时输出电压抖动,变频器立即跳模块故障,是主控板的问题吗,已经做过初始化,无效

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-30 13:42:00
175楼
您是否想说“在频率到达-----(50HZ)时输出电压抖动”,如果IPM控制回路没有损坏的话,可以先用示波器观察输出波形!检查IPM-PCB上六路驱动(光殴、二极管、电阻等)

春秋晓月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-08-30 22:42:00
176楼
    受益非浅,谢谢!

cindy-good

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2006-09-02 09:10:00
177楼
你好,日立变频器相较于它牌的变频器有何突出特点?

cindy-good

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2006-09-02 09:10:00
178楼
你好,日立变频器相较于它牌的变频器有何突出特点?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-02 10:19:00
179楼
1、在压力闭环上,只要调节5个参数就可以,直接调整的是压力数 值,不用再计算频率、压力的转换以及反馈量对应关系,非常直观,这是我所见到变频器中最简便的!
2、在提升行业(电梯、吊车)制动释放信号(释放的频率、释放的电流、释放等待时间可以设定)应用可以非常方便!
3、两路模拟量输出可以同时监测输出电流与电压,模拟量输出可以作为子机的模拟信号输入,组成主-从关系。
4、可以存储三套电机运行参数,拖动三台电机时可以同时对两台电机进行矢量控制!
------------

blackboy

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2006-09-05 10:27:00
180楼
瞿工、李工你们好:
    最近维修日立的变频器,发现有好多好多故障都是E23(cpu和门阵列之间的通讯故障)是设计上的缺陷吗?这好象安川报CPF00一样。也很常见。一般都是通讯芯片引起的吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师