日立变频器技术解答 点击:48512 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



昱盛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-10-26 09:51:00
41楼
瞿老师,又要麻烦你了,先多谢你对我问题的关注!! 我有台J300-45KW,带电机运行,DO2显示从1。9到10之间变化,但我用模似表测量其输出电流均是1.0,正常,三相平衡,我想是不是那个电流互感器有问题??如果有问题,我这没有备件,怎么办?客户也急

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-10-26 11:33:00
42楼
不要相信D02监测电流值,其误差在正负20%!可以不看,只要变频器拖动电机没有问题,就不用理会!

昱盛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2005-10-26 13:52:00
43楼
多谢瞿老师。

一非

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-10-26 18:37:00
44楼
日立!我们是总代理的江苏的服务中心!05106401445

LIKAILI

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2005-10-26 18:54:00
45楼
J100的说明书有吗
可以发一份吗
likailiangli@yahoo.com.cn

变频器123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2005-10-27 17:38:00
46楼
我现在急需L300P的CPU板,哪位有二手的我们可以合作一下.13906411575

变频器123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2005-10-27 17:41:00
47楼
我急需一块L300P7.5KW的CPU板,二手的.请联系13906411575

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-10-27 20:59:00
48楼
TO:GJSDKGJLSGFJSFLS您好:J100手册我已经放到资料下载里了,或者到我的网站下载: www.bwtco.com资料下载一览里。
TO: 变频器123:l300p系列最小11KW,没有7.5KW!

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-10-27 21:37:00
49楼
    我们这里一台L300P-55KW经厂家修后到我这里安装,只接三相电,为什么没有显示呢。。。。南京广达在江苏那边的工程师应该知道的吧。。特别是这台。。。。能否解释其中的原因。。。。

LIKAILI

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2005-10-29 22:51:00
50楼
 多谢瞿工

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-01 09:13:00
51楼
瞿老师你老,我有台L300P-15KW变频器跳E30.1,会有那些地方可能出故障呢?这台机是炸整流的,我换了那个IGBT。重新换了一个好的上去。不拆的过程中,在IGBT驱动部分有小插脚有一两个脚的反面铜泊给吸掉了,不过应该不会有影响吧?它另一面还有的,我换上一通电,一按运行就跳

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-01 10:16:00
52楼
瞿老师你好,我有台L300P-15KW变频器跳E30.1,会有那些地方可能出故障呢?这台机是炸整流的,我换了那个IGBT。重新换了一个好的上去。不过在拆的过程中,在IGBT驱动部分有小插脚有一两个脚的反面铜泊给吸掉了,不过应该不会有影响吧?它另一面还有的,我换上一通电,一按运行就跳,我上你网站也下载了部分资料,不过这些板上会是绝缘胶,有什么好方法稀稀掉它吗,这样方便测量

W32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-01 17:06:00
53楼
您这个问题我来回答吧:输出有短路的地方,或者哪个地方没有焊好,我也没有更好的办法,用热风枪小心操作!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-02 08:54:00
54楼
谢了,我会小心捡查

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-03 10:30:00
55楼
瞿老师,我有台L300P-15KW变频器,在炸整流时,可能也把驱动部分的CU1也炸断炸飞了,请问这个电容是多少伏电压等级多大的?我怀疑E30.1是因为少了它才出现的

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-03 11:31:00
56楼
 这个电容参数是:50V 0.47MF

*星*河*

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2005-11-03 12:51:00
57楼
日立与日业变频器是一家吗?那个性能更好?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-03 16:19:00
58楼
日立是日本公司,世界500强排名23位,年销售额840亿美金,日业是那的公司,估计销售额比我大不了多少!兄弟估计在爪哇国生活这么长时间,才到我们国家来吧!

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-11-03 21:07:00
59楼
     困感:我这里一L300P-55KW经南京那边修后(保修期内我是不能动的)电话:13852840+37(经理),发到我这里安装,只接380V的进线,其他包括输出与控制都没有接,送电-----没有显示,P24与CM1应该有24V电压    经测量是没有,  H-L应该有10V电压    经测量---没有,经过与他们联系,推来推去,维修工程师说有可能是逻辑控制板坏了。。。。退回。。。我暗做了记号。。
    第二天维修工程师说机器是好的,是我把水晶接头插反了的,我解释说:水晶接头插反对逻辑控制板的电压是没有影响,但是他说到那里只把水晶接头插正就好了,我只能气鼓鼓的。。。。。
    发到我这里后,我就开始搞试验以证明我的错误。。。。通电是有显示的,把水晶接头拿掉,没有显示,但是P24与CM1有24V电压,H与L有10电压,是正常的,再说水晶接头插反是不可能的,插反是装不了的,逻辑控制板是没有动过,逻辑控制板到驱动板的排线好像是换了。。。。因为我公司说是我搞坏的(是南京那维修工程师提供的错误信息)要扣我奖金,我觉得我太冤枉了,日立那边乱说导致我罪加一等。。。。
     为了能证明我的清白,特别请熟悉日立的给我证明(否则我今年的4万就泡汤了,今年我的主要也是为日立的),证明如下:
     条件是:机器正常,把水晶接头插反(有尾巴的接逻辑控制板),如果能插进的(根本不可能插进)。。。
     机器正常,水晶接头插反,逻辑控制板是否有电压???
     特别是南京日立这个维修工程师,就是你一句话直接影响我一年的奖金。。。。但是你是无中生有。。。我不理解。。。。
    请 瞿工给我证明。。。。。
     

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-04 09:39:00
60楼
三毛兄:您受委屈了,我按照您说的前提做过实验,只要水晶头能插进,就没有问题,有四种情况,尾巴朝向只要对着OPE或者L-PCB的缺口,这两种情况都是对的,不影响使用,如果另外两种情况,OPE是插不进去的。但是日立L300P机器即使没有水晶头与OPE照样可以运行,P24、CM1该有的电压都应该有,是不会出现以上现象的!出现以上现象(通电没有显示、风扇不转,没有电压等)根据经验是L-PCB与IGBT-PCB的变平电缆接反了,或者DM-PCB与IGBT-PCB的排线没有接!我说的是事实!如果出证明只能这样说,不能针对您的那台设备,因为我不能确定您与南京方面哪位说的是事实!请原谅!不过我会反映给日立技术中心的!以后也希望您要拿到他的书面东西,出问题,我们才好说话!对我们有利!