日立变频器技术解答 点击:48512 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-20 09:10:00
361楼
W相驱动的所有器件都有可能有问题,不过我也遇到过一次是L-PCB有问题。

崔兴元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2007-11-22 19:22:00
362楼
  瞿工你好!
请教为什么日立变频器开机就E14报警,故障代码解释为接地故障,是哪个部位有问题,该作如何处理?

崔兴元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2007-11-22 19:24:00
363楼
变频器是SJ200,L100系列

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-23 09:04:00
364楼
如果不能复位运行,说明功率模块已经损坏!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-11-23 14:27:00
365楼
关注

jiaguangli273

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年2月22日
发表于:2007-11-24 03:36:00
366楼
广告帖子啊

jiaguangli273

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年2月22日
发表于:2007-11-24 03:37:00
367楼

高点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年11月04日
发表于:2007-11-24 16:20:00
368楼

gk_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1729
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-11-24 18:50:00
369楼
学习

cccz

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-11-25 21:21:00
370楼
瞿工您好!
请问变频器的主轴定位不准,是什么原因啊?

冯厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2007-11-29 13:55:00
371楼
瞿工你好,我工厂有一台日立LP300的变频器,显示故障E23.6,说明书上说是通讯故障,请问瞿工怎样解决?谢谢.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-29 14:12:00
372楼
1、L-PCB有问题么?
2、FFC有问题么?
3、主基板有问题么?

隆隆1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-11-29 16:08:00
373楼
   学习了

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-12-01 09:41:00
374楼
瞿工,你好,我这有三台SJ300变频器,故障都差不多,E23,就是小数点后面的数字不一样,我自己修的不多,后来发了一台到南京修不是南京日立,是什么公司我给忘了,修是修好了,但价格太高了最后我们赔了一百多,所以我想自己试着修,你能给我说说出现所有的E23首先查那个部位吗?万分感谢,我的邮箱lijianfeng_520·126.com.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-12-01 11:00:00
375楼
基本集中在以下三个部位:

1、L-PCB有问题么?
2、FFC有问题么?
3、主基板有问题么?

判断出大方位后再决定能否维修?FFC没有办法修只能更换!L-PCB一般维修可能性各半,主基板能维修的概率70%以上!

苏军国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年12月03日
发表于:2007-12-03 17:21:00
376楼
瞿工你好:我有一台J100变频器,你那有中文的手册吗!发一份给我好吗?急用!谢谢我的邮箱: sujunguo981314@126.com.或告诉我如何使用我是第一次用日立的变频器.

ylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-12-06 18:27:00
377楼
瞿工你好,今天打电话给南京日立技术支持,咨询一些通讯问题,居然说不知道,有些问题问您一下。我用台达PLC与变频器通讯,设置都正确,发送数据的格式也没问题,为何没有反应?变频器是不是指令不正确的话,会返回一些信息?我怎么收不到数据?

ylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-12-06 23:37:00
378楼
通讯问题已经解决,电机运行时电磁噪声较大,如何调整?

哈哈我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2007-12-07 14:59:00
379楼
E23.4是什么问题,

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-12-07 15:12:00
380楼
GA 芯片与CPU之间的通信故障

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师