日立变频器技术解答 点击:48512 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



yuanjt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月18日
发表于:2008-04-18 13:57:02
441楼

瞿老师,你好!我这有两台日立SJ300的变频器.一台显示E23.6       另一台显示E23.3是什么原因,请老师指教

 

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-04-19 14:27:35
442楼
我公司专业维修日立变频器4年,有大量日立变频器配件。http://blog.sina.com.cn/muleikeji 13851638925 价格绝对优惠!

langqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年5月21日
发表于:2008-05-24 23:45:22
443楼

瞿工:您好!

      我是一名学机电一体化的普通维修工.

   我的单位有大量的空调机组是日立变频器SJ300-055HF-KJM和SJ-110HF-KJM驱动的。在使用近三年时间里,变频器相继发生E23.4或E23.0故障,据日立本部相关技术人员检查出具报告认为,该系列变频器驱动光藕PC929(夏普)故障原因所致。

    因返修成本太高,我们尝试自行维修。经采购并更换6枚光藕PC929(夏普),空载试机,RUN,PRO,POWER均亮,显示器显示0000停止信号。原因不明白,请指导,谢谢!!!

vinsome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-06-23 11:12:21
444楼

我需采购二手日立变频器SJ300-075HFE  1台,  哪位有现货?急!!   QQ:65777066

在笑天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2008-06-23 11:40:09
445楼

瞿工:好!  有个问题请教一下。L300P 变频器AMI和L端子 之间没有0~24mmA模拟信号输出,有什么原因引起?需要特别挑那些参数?(几台同样的线路,有输出,但只有2台没有输出,)或是那些硬件有问题?怎么检查?  盼答!谢谢!

在笑天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2008-06-23 11:41:55
446楼

瞿工:好!  有个问题请教一下。L300P 变频器AMI和L端子 之间没有0~24mmA模拟信号输出,有什么原因引起?需要特别挑那些参数?(几台同样的线路,有输出,但只有2台没有输出,)或是那些硬件有问题?怎么检查?  盼答!谢谢!

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-06-23 15:57:37
447楼
不需要什么参数 运行就有输出。如果没有 可以作个初始化,再不行的话就是CPU板坏了。

zjzxm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2008-06-23 17:52:25
448楼
瞿老师,你好,我现在有一台日立SJ300系列7.5KW变频器,客户因为炸机送修,开关电源和模块损坏;开关电源修复后R0-TO上电(没有装模块),风扇正常、继电器吸合,显示“A---”一秒后变“----”(中间),所有按键失灵,与正常机器对调CPU板和排线,故障依旧;用万用表测量两板接口没有发现问题,请帮忙分析一下解决方法。

明清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-07-11 11:47:18
449楼

上面的技术支持一点也不懂

上面乱七八糟的我问他下面的问题他解释不了,哎真垃圾。

日立变频器上电为什么端子和面板都不运行?前提事没加模块。是一个电源驱动,整流逆变全烧的机器,然后我修好电源修驱动时想运行,为什么运行不起来来呢。谢谢了

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-07-12 13:11:44
450楼
佩服老瞿。ce rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

荒狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-07-24 15:25:58
451楼

向各位请教:变频器多地控制曾减速最简单明了的电路图怎么设计?利用电位器做曾减速调节,希望大家给出个招。本人不是很懂变频控制。先谢谢了!!!!

忍者龟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年4月02日
发表于:2008-09-09 09:31:06
452楼

魏老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-09-24 15:53:49
453楼
瞿工你玩过东芝变频器 吗?

这些老婆婆说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-19 16:56:24
454楼
为什么空气比较稀薄地区还会造成击穿放电现象

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2009-01-18 21:44:25
455楼
多谢瞿工                                        

ZYF381751073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-04 17:29:16
456楼
日立J100  11KW变频器刚开始是一运行就报E23.6,但是频率有显示,就是没输出,我换了PC929后,一上电就显示E23.6,但是运行有输出,代11千瓦的电机也正常,请问翟老师这是哪里的问题啊?期待你的回复

wangsirsteven

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年2月10日
发表于:2009-05-05 14:55:19
457楼

本人需要二手日立SJ100-037LFU   220V 变频器,数量2台,有货的电话联系我 13296785710

宝贝天使

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-05-07 09:44:06
458楼

各位好:有一台L300P/15KW变频器,一上电就报E23.4,请各位帮忙解惑

华喆自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-05-08 15:39:55
459楼

检查主板上的PC929

wangqian77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-05-25 13:07:29
460楼
瞿老师再请教个问题日立SJ100变频器,把B84参数改为01,保存后,返回到B84,然后按照说明书操作步骤,怎么不能复位?