我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



刘闽泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2010-09-02 22:43:14
541楼

各位高手,怎么没有讨论了,

dujianyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2010-09-02 23:01:29
542楼

瞿工你好:

        前面你给我们修过一台110KW的运行一段时间后IGBT模块坏了,还有一个驱动板坏了。驱动板你给我们发了一个,我们装上之后又从上面我说的那台上面拆了一个IGBT模块后运行正常了,带7.5KW的电机都正常,但是这个我买了一个IGBT模块更换后就成这样的问题了,你的意思是只有带负载试一下对吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2010-09-03 10:30:24
543楼
不知道您想表达什么意思!您最好把您的 机器出了什么故障,您自己作了哪些处理?结果如何?希望得到什么帮助表达清楚!

刘闽泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2010-09-07 16:11:32
544楼

今向坛主讨教;SJ300-055HFFK运行显示E23.4。通电空试变频显示E23.69(面板操作),复位也一样。测上,下桥供电,光耦电压正常,电阻法测光耦也看不出异常,问1。能否电压法测出光耦的好坏,异常,以免换每个光耦拆坏电路板,2;拆下模块,另配整流,要拆哪些保护电路,才能试机测出六路驱动电压。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2010-09-07 17:43:18
545楼
答:电阻法测光耦也看不出异常,说明光电不坏,或者测试方法有误;

问1。能否电压法测出光耦的好坏,异常,以免换每个光耦拆坏电路板,

答:电阻法即可测出好坏;

2;拆下模块,另配整流,要拆哪些保护电路,才能试机测出六路驱动电压。

答:要有示波器、专用CPU板连接线、及专用直流稳压电源、等工具;

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2010-09-07 18:32:27
546楼
SJ300-055HFFK 原装的机器 纺织设备上的吧。

刘闽泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2010-09-07 23:53:21
547楼

                  是的,是日本福圆大圆机上的,而且出现好多台。。能否告诉我,下了模块,要取消什么保护电路才能让变频摸拟运行,先谢谢了。

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2010-09-08 07:28:47
548楼
你是哪里的?苏州一带这种机器很多。有什么事可以加我的QQ:35061405

dsy8098

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:247
  • 注册:2007年6月09日
发表于:2010-09-11 19:44:07
549楼

瞿老师:

您好,我想请问下我有一台SJ300 75KW变频器 前几次点运行就报E16.6,后来又一直报 E16.5 是怎么原因啊?该怎么处理?谢谢!!

xuan雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-10-11 18:21:40
550楼
您好:我这有两太日立SJ300的变频器都是上电无显示。请问是何缘故?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2010-10-12 10:10:41
551楼

dsy8098您好:E16是瞬间电源故障,您检查一下电源是否有问题,

xuan雨您好:请说明原委:是新机器一上电就这样还是修理好的机器出现这种情况?OPE面板插好了吗?P-N端DC电压有多少?

王盛567

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2010-10-15 13:55:40
552楼

您好:我这日立SJ300的变频器上电就23.4,不能复位。

更换另一L-PCB板就正常。请问会是哪些原因?

 

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2010-10-15 16:44:02
553楼
请查看L-PCB的FFC接口!

lhx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2010-10-16 18:59:52
554楼

你好 瞿工 我想要SJ700 的使用说明书   麻烦您发一份  lhxjmm2010@163.com     谢谢

 

lhx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2010-10-18 12:39:43
555楼

你好 瞿总 我有台SJ700  185KW变频器送电主电路接触器不吸合,是怎么回事?请您指导下,谢谢

rwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2011-01-28 10:10:22
556楼
瞿老师你好,有一台SJ300-22KW,各种启动命令(面板、过程、总线)都不起作用(运行灯不亮,无频率输出)。直流母线电压测量值正常,但参数d102仅显示200V左右,且向上漂移。面板的显示及参数存储功能正常,但是给予启动命令变频器没有运行时,面板却无任何报警提示。请分析指导一下,谢谢!  wzrgx20@163.com

rwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2011-01-28 10:11:48
557楼
瞿老师你好,有一台SJ300-22KW,各种启动命令(面板、远程、总线)都不起作用(运行灯不亮,无频率输出)。直流母线电压测量值正常,但参数d102仅显示200V左右,且向上漂移。面板的显示及参数存储功能正常,但是给予启动命令变频器没有运行时,面板却无任何报警提示。请分析指导一下,谢谢! wzrgx20@163.com

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2011-01-28 10:35:41
558楼

1、请您把机器拆开重新装配一次;

2、以上不能解决问题请更换L-PCB试试;

3、以上不能解决请再更换主基板试试;

4、以上不能解决请更换DM板试试

说明:请首先判断DM是好的!

rwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2011-02-28 16:28:46
559楼
瞿老师:你好!SJ300变频器现已修好,原来也是怀疑A7840的问题,但无器件更换。现更换该光耦后,参数d102显示540V左右,变频器也正常启动了,谢谢你的帮助。

lanmao5188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年4月14日
发表于:2011-03-17 17:02:34
560楼
瞿老师:您好!我公司有日立Sj300-110HF变频器,最近变频调速的电位器坏了,原来机器厂家配的电位器上标注“22KA”我更换了一个10K的电位器后,但转速表上电后显示600RPM,转动电位器,电机可以从0至高速运转,但转速表不随电机运转变化,我用万用表检测转速表有3V电压,电位器接H、O、L端子,转速表接AM、L端子,怀疑转速表损坏,更换了一个还是不行,请您帮忙分析一下是什么原因。谢谢!