日立变频器技术解答 点击:48512 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



lhthtbj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2009-06-11 11:31:37
461楼
新采购的日立变频器机器上没有铭牌,是否影响以后的售后服务。没有铭牌的机器会使水货吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-06-11 11:36:13
462楼
怎么可能没有铭牌?那就是想冒充,以抵挡机器冒充高档机,从哪家代理商买的?可以向日立投诉——13910000970,凡是遇到没有名牌的一律没有质报!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-06-11 11:37:23
463楼
或者把机器照片以及代理商给您开的发票发给我,我帮您投诉还能有奖励!

viper78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-11 13:10:08
464楼

有人要SJ300-055HFE的拆机件吗

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-06-11 14:45:32
465楼
没有接触的东西确实不了解!没有什么大惊小怪!!!

ZYF0210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2009-06-16 17:41:51
466楼

瞿老师你好啊 !有台SJ300   1.5KW的上电报E35.1    是什么问题呀?参数无法改动,B031的参数也改不了请指点啊,谢谢!!

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-06-17 18:08:26
467楼
同一品牌75KW的变频器驱动板可以用在55KW的变频器上吗?

viper78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-17 23:30:08
468楼
有人要SJ300-055HFE的旧机子吗            viper78@sohu.com

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2009-06-18 08:28:12
469楼
 回复 ZYF0210   E35.1 过热保护。参数无法改动是应该你 的机器还在故障模式下。

一非

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2009-06-18 15:23:14
470楼

有谁知道C194参数的

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2009-06-21 21:08:29
471楼
请问日立E30的igbt故障如何排除呢?楼主能否讲的详细一些。 谢谢!

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2009-06-22 07:23:44
472楼
如果模块没有坏的话  驱动板部分查查。

lhthtbj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2009-07-06 15:02:45
473楼
瞿老师,您好!我们是从工程配套商买的设备,不知道代理商是谁,没有代理商的发票,只有相片。设备现场是重庆加勒比水世界。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-08-12 09:29:10
474楼

 回复 lhthtbj :请您变频器的图片发给我,谢谢!wiserqu@163.com

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2009-08-13 21:25:52
475楼

普尔斯曼变频培训 -专业的西门子变频器培训中心
http://www.pulse-man.com

 

列兵巴顿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2009-08-14 08:10:03
476楼
我们公司的日立变频器很多,使用期都4年多了,现在还没有坏的,但是以后还要经常来啊,多学习,以免坏了麻烦啊。

qyz9168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2009-08-14 11:39:59
477楼

   瞿老师,您好!我用SJ200控制一3KW深井泵恒压供水,远传压力表10Kg,恒压2.5Kg,,看了您在第一页37楼的回复(SJ300)的设置方法,还有些不太明白,请问SJ300与SJ200码是否通用?我将SJ200功能设置A001=01; A002=01; A003=50;A071=01;A075=0.1;A076=01; F001=2.5可以么?A078(PID输出限幅)怎么设置?

 

qyz9168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2009-08-14 17:26:28
478楼
  如果按上边设置好的话,端子拨动开关是否还需要改动?我的理解好象不用改动也可以?

...

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2003年6月10日
发表于:2009-08-19 12:36:06
479楼
请问我有一台L300P的22KW的第一次运行电机转动10HZ左右报E23.4,复位后在次运行报E23.6,能复位并且每次运行报都E23.6。关闭电源从新上电又能运行10HZ左右了,请问是什么原因?

小麻2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2009-09-02 20:14:19
480楼
各位工程师你们好!我想请问我们这是SJ300  22KW的,经常出现过电流保护从7月到现在已经4台了,且IGBT都是W相出故障,换上备用变频器电动机照常开!有没有办法预防啊!谢谢了