请教西门子直流调速器6RA24维修高手:电子板电源故障! 点击:1051 | 回复:13



青岭笑傲生

    
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-08-19 09:43:00
楼主
6RA2418-6DV62-0,使用几年,现在上电(5U,5W)报F001(闪烁),ST红灯亮,即电子板电源故障,检查控制电源AC380V正常,扳子上两保险丝完好,不能复位故障,P086设置为0.0也不能复位故障。现在请问:是不是电子板电压检测电路有问题?应该检查哪些元件?请高手们给点思路!



青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-08-19 09:58:00
1楼
顶一下,请教!

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-08-19 14:37:00
2楼

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-08-19 15:39:00
3楼
顶---别太保守了,谢谢!

zdmk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2005-09-29 23:50:00
4楼
换70的吧,那东西老了,该退休了,呵呵。

暮天游狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年1月27日
发表于:2010-06-15 05:49:10
5楼

首先检查电源质量,在检查电压检查回路,还不行的话,如果设置参数没有问题,换一块电源板试一下

CHZ101381

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-08-05 06:31:36
6楼

电子版负载短路,把cud1板以及编码器板,等外接电路板上的电线插头拔掉上电实验即可,装置本身没有问题