霍尔元件好坏检测! 点击:18192 | 回复:263



变频之子

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-18 22:46:00
楼主
很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏, 霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法. 实例:  一台台达A系列22KW机器显代码CFF,手册的意思是线路异常,但检查机器没有什么坏的,分析是检测部分的故障,机器在STOP状态下,检查霍尔的输出电压,发现有只霍尔输出有1V,换掉这个后机器正常



风飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2005-08-09 15:28:00
21楼
不错!!很有研究!

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2005-08-21 14:13:00
22楼
谢谢。

lgh5200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2005-08-26 13:05:00
23楼

现场保全工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-08-28 21:44:00
24楼
我单位用的一台海利普A型3.7KW变频器,通电一运转瞬间就显示过流,检查排除是线路和参数设置问题,换一台同型号的上去运转正常.请问是否是这台变频的检测回路有问题呢?用它带动1.25KW以下的电机正常,而正常使用是带2.5KW的电机!

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-09-02 15:04:00
25楼
台达15KW的机器霍尔坏后,可以用200A/4V的国产带换,注意的是电源接线,+_15V,

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-08 19:10:00
26楼
变频器的额定电流对应的2.2v,过载点为3.3v,过电流电为4.4v,变频器的电流传感器一般按上述用要求配制。100Aat4v是100安时对应正负4伏,若有放大电路再进行折算。代换电流传感器应按上述要求实施。

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-11-17 22:01:00
27楼
请问
一个有没有机器上三个检测器
输出电压是不是一样的?

北京变频器配件赵红伟

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-11-21 17:58:00
28楼
  谢谢。

罗大哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-11-22 11:53:00
29楼

pangpang11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:759
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2005-11-26 10:21:00
30楼
很好,顶一下

白开水88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:677
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-02-16 11:14:00
31楼
好贴顶一哈

hbb001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-02-24 13:19:00
32楼
霍尔元件坏找不到原件,可用其他代替.但需进行在线检测,即带一个稍大一点的电机,50HZ时测量霍尔的输出端与COM之间的交流电压同没有坏的差不多(10%以内)就可以了.当然这只是本人的做法和建议

ABF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-02-25 09:43:00
33楼
还是不要随易替换,有的不好的霍尔速度要20多us,我们一般要用3us的,过流保护的时间在8us左右,要是上了20us那后果你看一下!

yjw133

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 129回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2006-03-01 22:19:00
34楼
最好不要随意替换。

勤奋的猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2006-03-02 08:43:00
35楼
顶!

解放双手

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-04-13 20:31:00
36楼
好啊,顶一下吗 ,如再细说一番那就更好了啊!·

书包 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-04-14 10:33:00
37楼
好呀

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-04-14 11:23:00
38楼
“变频之子”最近忙吗?好久不见?

feiniao _51

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2006-04-14 19:43:00
39楼
我有一台三肯IHF5.5KW的变频,一上电就显示OCPN过载.把两个霍尔拿下了还是不行,换了主板也不行.不知是何原因,请问那位大虾能指教一下吗?

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-14 21:33:00
40楼
    霍尔不能拿下,检查那四脚的小光藕(具体型号忘了),如果正常就是霍尔有问题了...

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师