求助李春发老师:安川变频器报DC BUS FUSE OPEN
点击:
1941
| 回复:
2
kalailinlin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2004年8月24日
发表于:2005-06-09 20:30:00
楼主
我是现场维护人员,今天遇到了一个很奇怪的现象:我们昨天系统停机检修后开机的时候有两台安川616P5的变频器同时报标题故障,当时检查后发现无法恢复我就换下两台机子,第二天检查的时候发现其中较久的一台检查坏了直流侧的保险,无备品未更换.另外一台在未做任何的事情之后就正常了,而且带了空负荷电机试机正常,请问这个是什么问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-10 09:29:00
1楼
变频器电路板是否尘多潮湿?通常坏快熔时模块也有问题,要检查清楚,第二台可能是误报故障。
回复
引用
举报
kalailinlin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2004年8月24日
发表于:2005-06-12 20:45:00
2楼
有可能,可是我检查了第一台就只有保险坏了,第二台为什么我搞了几次都不行,而第二天又可以了呢??
回复
引用
举报