xzzgh551先生
我查了一下,在FX2N里的RAMP命令确实是4个参数,
RAMP D1 D2 D3 n 是一个倾斜信号命令
D1:为初始值
D2:为目标值
D3:存放过程值
n:为扫描回数(从梯形图开始到End为一次扫描周期)只能使用10进制或16进制数
n 越大变化速度越慢,反之 n 越小变化速度越快
你要把 n 直接放在触摸屏上进行任意设定,可能比较难以实现。
如果所需 n 的变化只有固定的几种的话,我建议你可以多写几条RAMP命令,在RAMP命令前加上
选择接点(例如内部继电器M),然后把这些选择接点放到触摸屏上,让操作员进行选择。当然这些接点要互锁。