首页 上一页 1 2 下一页 尾页

供水系统紧急求助(过流)急!急!急! 点击:1597 | 回复:24



逆变模块

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2004-12-20 21:34:00
楼主
11KW电机,11KW管道离心泵,扬程44米,三垦spf-15kW变频器,一用一补(工频跟进),供水范围18栋7层居民楼。 现象: 变频器起车后加速到45HZ以上,开始出现SC(恒速中电流限制动作)报警,此时电流为26-27A,明显过电流,只能将上限频率设定在45(电流25A),可是供水压力明显不足(设定2.7公斤,只能达到2.1公斤)之后工频跟进,工频电流30A,工频跟进后压力又超压,甩掉后变频单独运行在45HZ,电流25,时间一长电机发热,只能停机。 采取的措施: 换了电机和水泵,情况依旧;关小供水的阀门,电流明显减小,但供水压力不足;检查管道并未发现漏点;同时关小工频水泵出水阀门和变频出水阀门,控制电流能在20以内,但是客户不认可两泵同时运行,原来没有换15K变频器之前,用11k变频器,上限也是45HZ,单泵可以维持,因为长期电流大,变频器已经损坏; 紧急求助解决办法,及该现象产生的原因,是不是网大泵小,需要换泵,哦对了,变频器输出电压450左右,不知是否正常!



huaxing

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2005-01-21 20:21:00
21楼
伙计: 我也是新手,你说的问题是不是可以这样解决:用个压力传感器,采用衡压输出的方式解决.将整个系统改为自动切换:先用工频启动一个电机,再启动变频,将变频设置成低频运行仍不能降压就停机,压力低了就自动启动的设置.具体情况你可以问一下相关的厂家.我们这也有你说的情况,但是已经解决

智能NBA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年2月12日
发表于:2005-02-12 22:13:00
22楼
就你所述,两太泵同时起泵,工频那台电流为30A,显然水泵选小了,更换大流量的水泵即可~!

笨变频

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2005-02-13 00:53:00
23楼
失败,应该是变频器的问题,不能长时间满负荷运转,或者,水泵的绝缘已经下降到1M欧左右了,这种可能性较大

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-02-13 09:03:00
24楼
可以告送你变频器是没有问题的,是你是定参数有问题,将变频器输出电压设定在380v,输出频率为50就搞定了。试试吧。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页