发表于:2004-12-20 21:34:00
楼主
11KW电机,11KW管道离心泵,扬程44米,三垦spf-15kW变频器,一用一补(工频跟进),供水范围18栋7层居民楼。
现象:
变频器起车后加速到45HZ以上,开始出现SC(恒速中电流限制动作)报警,此时电流为26-27A,明显过电流,只能将上限频率设定在45(电流25A),可是供水压力明显不足(设定2.7公斤,只能达到2.1公斤)之后工频跟进,工频电流30A,工频跟进后压力又超压,甩掉后变频单独运行在45HZ,电流25,时间一长电机发热,只能停机。
采取的措施:
换了电机和水泵,情况依旧;关小供水的阀门,电流明显减小,但供水压力不足;检查管道并未发现漏点;同时关小工频水泵出水阀门和变频出水阀门,控制电流能在20以内,但是客户不认可两泵同时运行,原来没有换15K变频器之前,用11k变频器,上限也是45HZ,单泵可以维持,因为长期电流大,变频器已经损坏;
紧急求助解决办法,及该现象产生的原因,是不是网大泵小,需要换泵,哦对了,变频器输出电压450左右,不知是否正常!