三菱伺服能否同时驱动二台电机 点击:4408 | 回复:46



有邢

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2004-12-17 15:31:00
楼主
请问一下各位: 三菱的伺服器能不能同时的驱动二台伺服马达.如果可以的话应该怎样做?



yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2004-12-17 15:46:00
1楼
当然可以喽,看你驱动器的型号,有的可以同时驱动三轴

有邢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2004-12-17 16:20:00
2楼
TO:于sun 请问一下,要哪几型号的才能做到,具体要哪些配件呢?万分感谢.

yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2004-12-17 17:13:00
3楼
AD75 QD75都可以,配置嘛,打电话咨询菱电吧!随便找本选型手册也有啊。呵呵...

micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-12-22 08:48:00
4楼
一个伺服驱动器不能驱动两个伺服电机,因为伺服驱动器和伺服电机之间是一个完整的闭环系统,电流、电压、位置反馈等都被严格控制,运行时出现报警错误。上面几位搂主说得是伺服定位模块,定位模块有的可以控制32轴,使用SSCNET总线连接,但一个伺服驱动器只能带一个伺服电机!

micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-12-22 08:55:00
5楼
如果要做带插补功能的定位的话,你可以使用永宏的FBS-MN(或MC)型PLC,可以控制4轴伺服,带直线插补和圆弧插补,功能不错,价格便宜(3500左右)。我计划我的下一个项目就用永宏的PLC,三菱的两轴插补的定位模块要5300多,还是那句话:能不用日本鬼子的东西就尽可能不用!!!

定位新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2004年7月25日
发表于:2004-12-22 09:07:00
6楼
‘如果要做带插补功能的定位的话,你可以使用永宏的FBS-MN(或MC)型PLC,可以控制4轴伺服,带直线插补和圆弧插补’ 圆弧插补?????,不要吹牛!!

timison

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2005-11-24 21:25:00
7楼
同意micke的说法

mpm03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-01 20:53:00
8楼
下面引用由micke(深圳)在 2004-12-22 8:55:00 发表的内容:
  如果要做带插补功能的定位的话,你可以使用永宏的FBS-MN(或MC)型PLC,可以控制4轴伺服,带直线插补和圆弧…
--------------------------------------------------------------------------------------------
你用过了没有?可具圆弧插补功能?

sailor236

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2005-12-27 15:07:00
9楼
不可能!!!

chonger008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2005-12-27 16:05:00
10楼
答:不能
如果搂主一定要这么用的话,后果自负。。。

深圳伺服小江

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 726回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-12-28 10:11:00
11楼
恩,驱动器和电机是一一对应的,对于楼上那位骂台湾的?你是不是中国人啊?搞些这么反动的言论,你对你家亲戚就这态度?

visom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2006-05-06 09:24:00
12楼
 一个Driver只能控制一个Motor。 对于三菱的控制系统来说 PLC-->QD75-->Driver-->Motor 一个QD75是可以驱动多个Driver的,这要取决于位置决定卡的容量了

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-06 15:37:00
13楼
在论坛里大家尽量多讨论一下技术方面的问题,不要发表类似广告的言论,或者相互攻击。关于使用什么产品,用户自然会有自己的主见,好的品牌也不是靠一两个人在工控论坛上做个广告就成为知名品牌了。用户用过之后自然会对该产品有一定的认知度。关于楼主所说的一台伺服驱动器能否带两个电机,目前的伺服驱动器和伺服电机是一一对应的,一台伺服驱动器只能带一个伺服电机。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-05-06 18:07:00
14楼
希望這是樓主突發異想 這題目顯示出你"外行有餘"
不懂控制器
不懂伺服
不懂安全規範

扌丸着真心人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2006-05-08 19:22:00
15楼
呵呵!!可以的,把2个电机并联,只反馈一个编码器,但是只能同步运行!而且第2个电机的位置控制精度不高!

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-05-08 20:33:00
16楼
“但是只能同步运行!而且第2个电机的位置控制精度不高!”
会有精度可言吗? 

扌丸着真心人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2006-05-09 22:03:00
17楼
哈哈!!电流相位一致的啊!!对于少极数的电机来说,位置控制精度比较差,对于多极数的电机来说,第2个电机位置控制精度还可以(其实也就是步进电机的水平,存在磁滞)!

老外的不少大力矩系统都是这样做的!

liuqing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-05-11 09:57:00
18楼
关注讨论中!

luobin823

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-11 10:30:00
19楼
真的可以吗?哪驱动器选型时是否乘2?参数怎么设置?

游牧人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-05-15 14:56:00
20楼
伺服放大器和电机应该是1对1的关系