关于安川(YASKAWA)变频器的维护要点 点击:6427 | 回复:90



林伟霞

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-09-08 22:11:00
楼主
随着交流变频器技术的日趋完善,港口起重机械的直流驱动器已逐渐被交流驱动器所取代。交流驱动器在应用上维护简便,能适应恶劣工况,对电机的要求低,若使用带PG矢量控制方式,控制精度更可达0.002%,在港机应用上还有很高的储备精度,能适应港机对控制要求的不断提高。 变频器自身有完善的监测保护程序,能根据电机参数,判断出电机运转中的异常,自动记录发生异常时电机的各项参数及变频器的运转参数(电流,电压,频率,功率,输入输出端子状态等),便于维修人员判断分析故障。并根据保护参数的设定,执行不同模式的运转保护。虽然说变频器的自身保护是很完善的,但实际应用中,变频器的正常运转还是要依赖于高质量的日常维护。 通过对多例变频器故障的分析,发现变频器的功率输出元件IGBT,快速熔断器,驱动板是故障发生时的易损元件,总结故障原因主要为以下两类: 1:变频器输出侧短路(变频器至电机引线对地或相间短路,电机绕组绝缘损坏)损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。 2:主控板因结露碳粉过多造成误触发,损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。 它们的故障现象一般为变频器数字操作器显示PUF(熔断器断开) 经过多次维修经验发现,当报PUF故障时,快速熔断器损坏的同时,IGBT也会损坏,甚至损坏驱动板。这是因为IGBT是高频开关元件,工作频率高,动态相应快,以保证变频器的良好的输出特性,当故障发生时,因短路或误触发产生一个瞬时尖峰电流,变频器监测回路从监测,判断,到执行虽然很快,但速度还是低于IGBT的动态响应,IGBT一般在这个过程损坏击穿,IGBT击穿后,直流母线与输出相之间的快速熔断器会动作,来避免故障范围的扩大,但熔断器是热熔元件,参数特性一致性不是很好,所以当熔断器的动作时间稍有延迟,会造成短路电流急剧上升,IGBT炸裂,输出极(C极)与控制极(G极)短路损伤驱动板。在维修中,要仔细测量,认真分析,准确判断出故障发生的原因,以免更换元件再次损坏。具体排除过程应严格按以下步骤实施: 当变频器报PUF时,先断开变频器输入电源,从操作器屏幕查看一下U3和U2参数(故障历史及故障发生时电机的各项状态)判断出故障时电机的状态,然后断开控制电源,待变频器的充电指示灯熄灭,拆下变频器输出线,用万用表(最好是指针式)10K档分别测量变频器输出端(U,V,W三相)对直流母线(+,-)的阻值,正常时U,V,W三相对直流母线的阻值(正向,反向)应平衡,若U,V,W其中任意一相对母线的阻值趋于零则说明此相桥臂的IGBT已击穿,应进一步检查变频器内部,观察IGBT是否炸裂,测量IGBT的G极对C极的阻值应不小于10欧姆,可初步判断出驱动板大致完好,下一步检查RC阻容吸收模块及浪涌吸收电阻(10欧姆),看有无击穿现象,只有这些环节全部检查完毕,确认后再更换损坏件,不可盲目更换熔断器,通电试车,以免造成更大损失。此过程中,驱动板的判断比较困难,若时间不允许测量无把握,且有备品的话,建议更换驱动板,送专业部门检修,以保证生产,避免故障扩大。元件更换完,测量无误后,不要急于送电,应找出故障原因,并彻底排除,这一重要环节极易被忽视,当变频器输出线路正常时,应仔细检查主控板接口部位元件管脚有无锈蚀痕迹,表面碳粉是否过多,以判断出故障原因,待变频器恢复后有针对性地采取措施。 100K档 (图1) IGBT的测量:按图1连接表笔与元件,正常时阻值无穷大,这时用手同时触摸C极与G极,表针应停在中间位置左右,再用手同时触摸G极与E极表针应回到无穷大位置,表明IGBT能触发导通和关断。反之如阻值趋于零,触发无效,关断无效,都说明IGBT已损坏。还应仔细检查IGBT的关联元件RC阻容模块,浪涌吸收电阻。RC模块结构如图2,测量判断容易,这里不多述了。 (图2) 变频器在应用上,故障点较少,效率高,在日常维护中,应针对环境的变化,调整维护侧重。针对第一类故障,可在日常定期检测电机及电缆的绝缘(必须将电机线从变频器上拆下),户外电机接线盒的密封,电缆易磨损处的外观是否良好,提前发现并排除隐患。第二类故障现象不很明显,根据多次维修经验,在夏季的闷热天气,空气湿度大时,应将电气房内空调做除湿运转,并保证变频器柜内风扇运转正常,避免电气房空气过冷,造成潮湿空气在变频器内部冷凝结露,流入主控板或驱动板,造成误触发。在长时间停机时,应关闭空调器或使之工作在除湿状态。第二类故障在夏季容易发生,但只要维护得当,是可以避免的。 综上所述,变频器的正常工作,依赖于日常的精心维护,只要保养到位,就可降低变频器的故障率,减少停机时间。使变频器以最佳的工作状态充分发挥效力。



林伟霞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-09-20 23:24:00
1楼
同志们:大家有何意见或见议都提提嘛!!!!!!!!

lrl _73

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2004-09-21 12:27:00
2楼
好文章!启发帮助很大,我发的《求助:安川变频器616G5无显示,如何检修?》 后查推动板从主滤波电容上来的电源击穿了一对推动管c3694、a1444及傍边的电阻、稳压管(早晨大雾,一开机就坏了),是616G5 55KW的变频器,用于龙门吊大车行走。不知道故障范围有多大? 今天修了电源驱动板,换了三极管等元件,上电显示有了,但启动电机的瞬间,烧了一只快熔,一只模块击穿。现显示报PUF OPEN 驱动板一定还有故障!?主控板2年前漏水,一未使用的插座起火烧过,但万幸变频器没有坏,这次终于坏了!

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-09-22 17:03:00
3楼
怎么看不见图啊?

LCC

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2003年2月15日
发表于:2004-09-22 22:17:00
4楼
楼主你好! 请问安川616PC5 15KW频率在50-60HZ输出的电压只有320啊! 我把它的数据初始化了也是一样啊! 不知道该调什么参数?

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2005-11-02 12:40:00
5楼
林工你好!
 我的吸收摸块里的二极管坏了,能否外加呀?什莫参数?多谢多谢!!!!!(p块)

yeshouxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2005-11-12 22:17:00
6楼
调整输出电压百分比

abb-lg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2005-11-24 21:19:00
7楼
林工你好:文章不错,看来你对安川很有研究,不过在和李工那样热心解答问题就更好了,

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-25 09:50:00
8楼
 AK:你好!
你把V/F曲线修改一下就可以了.你现在用的是任意V/F曲线.把它改成0或1就行!

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-25 10:14:00
9楼
 lrl:你好!
你的驱动板肯定还是有问题!你可用示波器看每一路的输出波形是否正常!如果没有示波器就用万用表对比测量每路PC929.923输出端的阻值是否对称.重点查光耦.对管.稳压管及滤波小电容!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-25 11:09:00
10楼
文章是不错,

只是是抄做.

富兰克林

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2005年9月19日
发表于:2006-04-05 00:49:00
11楼
林工你好:关于电器房湿度问题,有同感,支持!!!

江海一栗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2006-04-05 22:49:00
12楼
好.对我很有帮助

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-04-06 17:50:00
13楼
真是一般水准
请问跳VCF怎么解决

sunfen _24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-04-07 17:25:00
14楼
林工:你好!
安川616pc5驱动板上的贴片三极管,上面标有“M Y”有的标“N Y”它们是什么管子?还有小的玻璃二极管是什么管子?哪里有贴片三极管和二极管的资料下载?谢谢!

豆蔻年华 _1

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-04-07 23:24:00
15楼
M Y 是N沟场管.60V/150MA;查阅型号:BF1012,VN10LF

NY  是N沟场管 16V/25MA.查阅型号:BG1012S

dpxiong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-04-08 23:44:00
16楼
楼上的!你强!!!
但请问:这是在什么网站查的?或者你能告诉我如何查吗?答案发我邮箱:xiongdepeng@yahoo.com.cn

先谢谢!

sunfen _24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-04-09 18:33:00
17楼
豆蔻年华:非常感谢您。谢谢!

langzhong-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2006-04-16 23:12:00
18楼
豆蔻年华 :误人子弟???

半包烟

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:379
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2006-04-17 13:49:00
19楼
 安川g711KW的电源部分有一稳压管D20,能告诉我它的参数吗?用什么管可以替代??

豆蔻年华 _1

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-04-20 17:13:00
20楼
查不到D20,

网站
http://www.hkwx.com/smt/n.htm

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师