问西诺克软启动
点击:
668
| 回复:
3
天生愚钝
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2004年2月10日
发表于:2004-07-18 13:56:00
楼主
我这有一台西诺克软启动,说明书上要求在电源输入端必须安装空气开关、快速熔断器,输出还需要自己装热继电器。有这个必要吗?我知道其他品牌的软启动输入端都不用接熔断器的,而且软启动本身就有热继电器功能,除一拖几外也无需再家热继电器。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天边的云1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-07-18 14:38:00
1楼
大部分的软启动在输入端都有要求安装半导体快速熔断器的,这是为了更好的保护可控硅。 但在输出端加装热继电器倒是很少,主要是你的西诺克软启动自身没有电机保护功能。估计是早期产品